Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Критика расчетной модели здания в Лире 9.4...

Критика расчетной модели здания в Лире 9.4...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2010, 11:12 #1
Критика расчетной модели здания в Лире 9.4...
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу покритиковать расчетную модель здания типовой серии 1-447С-38!
Выполнена в Лира 9.4
Соответственно:
-фундаменты ленточные из подушек ФЛ;
-стены подвала из блоков ФБС;
-стены из силикатного кирпича;
-плиты перекрытия пустотки 220мм;

Сразу возникают вопросы, насколько корректно замоделированы фундаменты?Нужны ли там назначенные мною связи?

Насколько корректно заданы деформативные характеристики каменной кладки и железобетонных перекрытий?В модели они различны для несущих и самонесущих стен.Несущие стены продольные.

Правильно ли замоделированы температурные швы и лестничные площадки с маршами?Насколько их моделирование вообще актуально?
Буду благодарен за любую критику

Вложения
Тип файла: rar S14Usiliya.rar (1.95 Мб, 163 просмотров)

Просмотров: 4304
 
Непрочитано 11.10.2010, 12:13
#2
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Можешь скинуть в dxf формате а то не открывает
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 12:26
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Сразу возникают вопросы, насколько корректно замоделированы фундаменты?
А то, блин. Сборные подушки непрерывной лентой да еще оболочкой, способной воспринять мембранные усилия, при этом "жестко" сопряженные со стенами из сборных бетонных блоков при назначении не нужного коэф-та постели С2 и постоянного С1.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 12:39
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Мощная схемка)
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 12:50
#5
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А то, блин. Сборные подушки непрерывной лентой да еще оболочкой, способной воспринять мембранные усилия, при этом "жестко" сопряженные со стенами из сборных бетонных блоков при назначении не нужного коэф-та постели С2 и постоянного С1.
А как можно?...сталкиваюсь с такой конструкцией впервые...
Пробовал моделировать их КЭ 10, с сечением и жест.характеристиками плит ФЛ Лира не хотела считать...
С коэфф.постели вообще непонятки!!!Пока они точно лишние...пробовал подключить модель грунта, но ничего не получилось.Помогите разобраться!

Модель в dxf формате!В архив вложил еще модель грунта...но не получается соответственно, ее грамотно подключить
Вложения
Тип файла: rar S14Usiliya.rar (2.46 Мб, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось ganesh, 11.10.2010 в 13:00.
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 14:02
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
А как можно?
Вместо элементов "оболочка", моделирующих фундаменты, переопределите на элемент "плита", задав ей малую жесткость (тем самым убираете возникновение в сборном ф-те мембранных усилий, а моменты в "плите стремятся к нулю), который имеет другие базисные функции по сравнению с оболочкой, но на которой можно наложить коэф. постели, и бог вам в помощь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 14:17
#7
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


SergeyKonstr,спасибо...сейчас буду корректировать. То есть КЭ 44 фундаментов заменить на КЭ 11??Я правильно Вас понял???А ленту оставлять сплошной и ее сопряжение со стенами подвала жестким?
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 15:21
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
То есть КЭ 44 фундаментов заменить на КЭ 11??Я правильно Вас понял???А ленту оставлять сплошной и ее сопряжение со стенами подвала жестким?
Вы должны это сделать, но таким образом, чтобы за гранью стены из бетонных блоков оставался только один элемент "плита" с той и другой стороны. Это нужно для того, чтобы в ГРУНТе получить один коэф. постели за гранью стены. В противном случае, поскольку э-т плита обладает малой жесткостью, осадка узла в середите плиты будет значительно больше, чем на краях, коэф. постели на краях будет более, но поскольку в ГРУНТе загруженная площадка жесткостью не обладает, коэф. постели итерационным способом будет передаваться в середину пластины. Однако в действительности сборный ф-т жесткостью определенной обладает. Поэтому, получив коэф. постели, в последующим нужно заменить э-ты "плита" на э-ты "стержень" малой жесткости, назначив вручную полученный коэф-т постели на э-те "плита" и считать расчетную схему. Э-т "стержень" в поперечном направлении не гнется, а оставив э-т "плита" с малой жесткостью получите большую осадку в центре ф-та и малую на краях, а модель со стержнем в ГРУНТ не подключить.
Или моделить схему со всякими там объединениями перемещений, разъединениями и т.п.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 15:31
#9
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Ну хорошо, с фундаментом что-то стало проясняться,этот вопрос проработаю.А что можно сказать по другим моментам, как то стены,их деформптивные хар-ки и т.д.?
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 15:54
#10
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
назначив вручную полученный коэф-т постели на э-те "плита" и считать расчетную схему. Э-т "стержень" в поперечном направлении не гнется, а оставив э-т "плита" с малой жесткостью получите большую осадку в центре ф-та и малую на краях, а модель со стержнем в ГРУНТ не подключить.
Или моделить схему со всякими там объединениями перемещений, разъединениями и т.п.

а какие связи в этом случае накладывать на стержни?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 15:58
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
а какие связи в этом случае накладывать на стержни?
Связи, в общем-то, накладываются на узлы.
Не понял ваш вопрос.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:07
#12
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Связи, в общем-то, накладываются на узлы.
Не понял ваш вопрос.

пардон, я имел ввиду какие связи накладывать на узлы стержней, или

какие связи накладывать на расчетную схему, для того чтобы она посичиталась?

Последний раз редактировалось Kastrulkin, 11.10.2010 в 16:12.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:17
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если статический расчет, то никакие, связи ставить по общему принципу обеспечения Геом. неизменяемости системы, но нужно следить чтобы не возникало отрывов ф-тов, если динамический, то какие кому нравится (обсуждалось уже).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:24
#14
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если статический расчет, то никакие, связи ставить по общему принципу обеспечения Геом. неизменяемости системы, но нужно следить чтобы не возникало отрывов ф-тов, если динамический, то какие кому нравится (обсуждалось уже).

Так если к примеру наложить связь по Z то в узле не получится перемещений вдоль оси Z в этом узле

(иначе схема не считатется )

но это не будет ошибкой ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:33
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну если вы считаете на податливом основании, то какая может быть связь по Z. Если основание жесткое, то без Z не обойтись.

Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
(иначе схема не считатется )
Это может быть причиной ошибки, например нестыковка узлов схемы, проверьте схему.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:45
#16
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Все спасибо!!! разобрался....

дело в том что изнпчально фундамент схемы так и моделировался стержнами, но когда делали предварительный расчет Лира выдвала геом изменяемость. Хотя на стержни был назсначен коэфф. пастели.

Поэтому перешли на оболочки.

Плюс невозможность подключится к Лире грунт.

Сейчас попробовал пресчитать новуб тестовую схемку, где наложил связи по X и У - все посчтиталось.
Kastrulkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 12:08
#17
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


нужно ли при моделировании ленточных фундаментов разделять между собой ленты фундаментов продольных и поперечных стен...или моделировать их жесткосвязанными между собой???
ganesh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Критика расчетной модели здания в Лире 9.4...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 2 22.08.2007 17:30
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08