| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
вот видимо я накосячил и не правильно задал как раз динамику, я делал так: нагрузки-> динамика-> учет статических загружений. Всё в таблицу забил, после создал саму таблицу динамических загружений. я наверное пропустил где-то выбор элементов, к которым надо приложить динамику? я считал, что раз собираю из статики, то автоматичски на те же элементы, к которым приложена статика, ляжет и динамика. Я в этом ошибся, как считаете?
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 20
|
Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, исправить геометрическую изменяемость.В Версии Лиры 9.6 задача не решается, В Лире-САПР решается, но в протоколе так же выдает ошибку, причем узлы выдает другие, нежели Лира 9.6. Наверняка, ошибка кроется какая-то глобальная. Прилагаю задачу с текстовым файлом. Спасибо всем заранее
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Tanya STS, вы использовали КЭ-4 при формировании ферм, с этим могут возникнуть проблемы дальше, а пока - нужно сменить тип КЭ для монтажных элементов (#34), на которые опираются фермы (с отступом). Реклама у вас там что ли висеть будет..
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 20
|
спасибо за ответ. да, действительно, меняя тип на КЭ-5 задача решалась без ошибок. верно ли это будет? ведь по факту там все таки фермы. .
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
верно, если соответствует конструированию. Только причем тут фермы? Речь, в большей степени, шла о поддерживающих выносных элементах, на которых висят фермы. Они КЭ-4, а это восприятие только продольной силы, а элемент должен работать на изгиб, как минимум, но этим там не обойдется и без продольной жесткости никак.
Поэтому что и на что вы поменяли в итоге? Смена типа КЭ может потребовать введения шарниров в явном виде. КЭ-4 имеет все угловые шарниры по умолчанию в обоих узлах, поэтому не может воспринимать/передавать изгиб/поперечную нагрузку. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 21
|
Спасибо за ответ . Вопрос я задал не правильно . При моделирования зданию . Опорных точках как ставится ограничения , и почему именно так (суть ). Строй мехе есть информация для двух мерный задече . А вот для трех мерный задече не нашел информация . Например жесткая ставка колонна -фундамент ограничения на x, z, uy. Почему? Нужен литература для понимание этого аспекта . По опыту что можети рекомендовать.
|
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
друзья, помогите
вроде бы элементарная статическая задача но вылезают ГИС узлы... исключаю шарниры в покрытии и задача считается. добавляю шарниры в покрытии (в прогонах), и появляются ГИС узлы, как так. кто может - посмотрите. я уже не вижу ничего... вот не глупые же люди в учебниках пишут... не зря придуманы связи по покрытию... Я разобрался, друзья. извиняюсь за флуд =) для того, кому интересно: в расчетной схеме приведена схема покрытия: фермы и прогоны. при расчете на вертикальные статические нагрузки необходимо создать связевые блоки в покрытии. что, вообще, логично. ведь без них эта схема выглядит как многопролетная рама с шарнирным опиранием "ригелей" и шарнирным закреплением "стоек". добавляя связи в покрытии мы мы исключаем "опрокидывание" "многопролетной рамы" как-то так, если совсем по-простому =)
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 01.07.2014 в 10:52. |
|||
|
||||
Смените тип КЭ фермы, на КЭ-10 например, ну и если хочется шарниры на концах в раскосах, либо КЭ-1 (чтобы моментов в раскосах не было).
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2326 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-8.64526e-006 приложено против 0.000318603 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 467 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (8.64781e-006 приложено против -0.000315053 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2332 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (2.07755e-006 приложено против -0.000316207 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2358 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.000241026 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2416 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79677e-005 приложено против 0.000240975 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2346 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79676e-005 приложено против -0.000239812 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2400 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79779e-005 приложено против -0.000239759 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2427 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.00023799 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2415 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79677e-005 приложено против -0.000234882 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2387 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.000228244 получено) в загружении 1. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 геометрических изменяемостей с наибольшими невязками. Всего их 911. Изменяемости обнаружены в направлениях UX, UY, UZ РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 2013 просто накладывает связи сама
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |