| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2013, 16:42 | #1 | |
Расстояние от фундамента до основания откоса
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
||
Просмотров: 47965
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
СНиП земляные сооружения...
СНиП 12-03-2001 ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТСН - там в расценках учтён первый СНиП и этим часто есть противоречие с ПОС и ППР. здравый смысл
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
ТСН
2.11. Ширина по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов принимается с учетом проектной ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м. При необходимости спуска людей в котлован с креплением, ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м, а в котлованах с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением - 0,3 м |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ СНиП 3.02.01-87 3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т. п.) должно быть в свету не менее 0,6 м. Это не подходит? |
|||
|
||||
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52
|
С точки зрения охраны труда правильно-0,6 м. Минимальный зазор 0,3 м. по ТСН. Но таже есть другие факторы, зависящие от методов производства работ (определяется строителями) по устройству фундамента, стен в дальнейшем и не забыть про дренаж.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Кстати, раз зашел разговор про дренаж. Что лучше идет на площадке? Будучи еще в универе, для себя выделил водопонижение иглофильтрами. Но т.к. Вы заострили внимание дренажа в вопросе расстояния между фундаментом и основанием откоса, то, предполагаю, что речь идет даже не о насосах, а о чем то еще.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну там обычно водоотливная канавка и зумпф. Люди ходят по настилу. Водопонижение иглофильтрами дорого.
А если дренаж, то это надо под трубу траншею копать в этом месте...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
ааа все ясно, я просто не так широко понял вопрос...изначально подумал только о временном водопонижении...
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Здравствуйте!
вот читаю этот пункт и хочу понять. есть ли какие случаи когда нет необходимости? это первый вопрос. (сооружение ленточный фундамент скажем). Второй вопрос таков. Правомерно ли суммировать величины пунктов 3.2 и 3.3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения... то есть есть необходимость передвигаться (0.6м) и минимальная ширина траншея (конструкция +изоляция x 2 + опалубка x2 +2x0.2). итого получится минимальная ширина траншея ровно - конструкция+ 2 раза изоляция + 2 раза опалубка + 2 раза по 0.2м+ 2 раза по 0.6м буду признателен если ответы будут обоснованы хотя бы литературой! Заранее спасибо! |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Норм на это не встречал. Имхо необходимость есть всегда.
Скорее всего в СССР иногда или нарушали или допускали что нет необходимости. Например для сборных небольших фундаментов. Есть вторая сторона вопроса. Каждый котлован ниже УГВ требует водоотлив. А зумпф или канавы/траншеи/лотки выполняются как раз в месте между откосом и конструкцией. То есть даже без движения людей много факторов ЗА этот зазор. Да. Обосновать опять же не могу (лень), но это уже, по идее, можно попытаться обосновать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Спасибо что откликнулись!
Цитата:
и никак не до опалубки или еще где то там. смотрите еще вложения. один из учебного пособия для вуза, другой из прежнего СНиПа. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну еще проход к рабочему месту по фнип. Кроме снипа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Укрепление грунтов основания фундамента | laraconstr | Основания и фундаменты | 107 | 23.11.2018 15:00 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |