Пришлось реанимировать тему.
Имеется схема монолитного бескаркасного здания, замоделированная в Лире. шаг треангуляции - 0,3м. Грунт полускальный и поэтому расчитал схему как защемленную по обрезу фундамента (фундамент не моделировал). Теперь главный конструктор хочет, чтобы я замоделировал фундаментную плиту, толщина которой предварительно 1,2м. Вопрос в следующем: учитывая рекомендации разработчиков Лира (по-моему СКАДа тоже), что размеру КЭ оболочки должны быть в пределах h-2h, как лучше сделать переход от стены (шаг разбивки 0,3м) к фундаменту (шаг разбивки ЯТД не меньше 0,8-1м, а лучше больше)? Из опыта знаю, что всякие треугольнички при таком переходе всегда парят нереальной арматурой. Коллеги, я думаю обобщить опыт в этом деле не помешает. :wink: |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
чем мельче и ровнее - тем точнее результат.. есть проблема с поперечной силой, но по собственному опыту размер КЭ равный 0,3м(0,4м) вполне удобоварим. Только в некоторых особо напряженных (поперечной силой) местах приходится увеличивать размер КЭ по причине (сечение мало по поперечной силе). если говорть о моментах то с увеличением размера Кэ точность несколько снижается... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Очень даже есть верно :!: Вопрос стоял о том, как перейти от частой разбивки КЭ к более крупной при разных толщинах элементов конструкций. Ну фигня же получится, если я разобью плиту толщиной 1,2м с шагом 0,3м. А если увеличивать размер КЭ Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
2. немного в сторону от конкретного вопроса - ставлю вопрос так: как соединить элементы обладающие толщиной. решение1. Вставить в места пересечения плоские абсолютно жесткие тела, перпендикулярные плоскости основного изгиба. Недостатки - выключается из работы часть материала конструкции, находящаяся в пределах данного тела (подсказано Rotfeder) (актуальнее для осевых и поперечных сил) решение 2. соединять совместными узлами по линии пересечения без изменения жесткости.. Недостатки - уменьшается жесткость конструкции вследствие чего могут быть недооценены возникающие в ней усилия. Но увеличивается пролет конструкции, что для изгибаемых элементов увеличивает (иногда существенно) усилия в ней (актуальнее для изгибающих моментов балочных конструкций и плит) в каждодневной практике легко найти подтверждение выше описаному (ежели есть недоверие - то могу и примером обосновать) |
|||