| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.08.2010, 14:42 | #1 | |
рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3694
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19
|
Цитата:
и самим глянуть.. ...дак ... эта ... они (нагрузки то-бишь) там в файлах сидят, из Лиры можно увидеть прилагаю ещё файлик : нагрузки на косоур .rar |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Дак я и говорю. Открыл Вашу схему в лире, произвел расчет. Выполнил импорт в ЛИР-СТК, результат подбора профиля - 80х60х2.5. Ваш заданный профиль 50х60х? - не проходит.
Нагрузки в Лире не смотрел. Сам такие косоуры не проектировал - но рядом торговый центр, там как раз такой косоур - профиль на глаз 100х60х?. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19
|
Цитата:
Архитектор огорчён |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Положи заместо этих загогулинок два 18 швеллера, а архитектору фигу.
Тем более, что такие косоуры - обычно делают из какой-нить хромированной стали, в заводских условиях. То есть смысла разрабатывать их конструктуру нету. - Такие фиговинки чертят архитекторы - габаритные размеры, а изготавливаются спец. организациями. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
Цитата:
глянете? зы "конские сечения" - это когда конструкции для людей похожи на конструкции для лошадей. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
К теме. У вас элементы не могут быть объединены в один Конструктивный элемент, поэтому пролет надо задать точно в метрах 3,64м. У нас сталь С235 уже редко встречается. С245 закладывайте. ЗЫ. у меня 90х60х5 проходит. можно и легче, но более вытянутое сечение Последний раз редактировалось Alter54, 10.08.2011 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
Цитата:
про пролет понял, указал и все получилось. а где про это можно в лире прочесть, что когда там указывать? интересно, оно наверно брало маленькую балочку равную проступи и сравнивало с перемещением полученным из общей схемы, так получается? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Да, именно так. Когда знаешь об этом - кажется очень логичным, однако чтобы где-то в одном месте все прочитать... не знаю... Ну справка хорошая (хотя по СТК, ИМХО, она хуже чем по АРМу и Визозу), еще книгу Барабаш рекомендую.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы в Лире СТК | soprom | Лира / Лира-САПР | 60 | 03.04.2013 14:59 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |