рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов
shakuredo
 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19

Всем доброго дня,

Вот, считаю косоур, форма - ломаная, по форме ступенек.
(пожелание нашего архитектора)

Получил результаты (в Лир-СТК), но не знаю, как их правильно истолковать

По идее, у всего косоура в целом расчетная длина 3 с лишним метра,
а задать её такую в СТК не получается, за счет "зигзугости"

Поэтому в результатах проверки (по Лир-СТК) получились
какие-то несусветные цифры.

кто что посоветует?
что я неправильно сделал ?

Спасибо всем кто поможет

зы ЛИРА 9.4 лицензионная

Вложения
Тип файла: rar !.rar (2.0 Кб, 103 просмотров)

Просмотров: 3694
 
Непрочитано 17.08.2010, 06:44
#2
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


А какие цифры то получаются? у меня по результатам подбора профиль 80х60х2.5. Нагрузки Ваши не смотрел.
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 11:25
#3
shakuredo


 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А какие цифры то получаются? у меня по результатам подбора профиль 80х60х2.5.
цифры - если есть Лира, лучше прогнать
и самим глянуть..

Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Нагрузки Ваши не смотрел.
...дак ... эта ...
они (нагрузки то-бишь) там в файлах сидят,
из Лиры можно увидеть

прилагаю ещё файлик : нагрузки на косоур .rar
Вложения
Тип файла: rar нагрузки на косоур .rar (11.0 Кб, 99 просмотров)
shakuredo вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 13:30
#4
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Дак я и говорю. Открыл Вашу схему в лире, произвел расчет. Выполнил импорт в ЛИР-СТК, результат подбора профиля - 80х60х2.5. Ваш заданный профиль 50х60х? - не проходит.
Нагрузки в Лире не смотрел. Сам такие косоуры не проектировал - но рядом торговый центр, там как раз такой косоур - профиль на глаз 100х60х?.
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 07:45
#5
shakuredo


 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Дак я и говорю. Открыл Вашу схему в лире, произвел расчет. Выполнил импорт в ЛИР-СТК, результат подбора профиля - 80х60х2.5. Ваш заданный профиль 50х60х? - не проходит.
Нагрузки в Лире не смотрел. Сам такие косоуры не проектировал - но рядом торговый центр, там как раз такой косоур - профиль на глаз 100х60х?.
Спасибо. будем думать дальше
Архитектор огорчён
shakuredo вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 11:01
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Архитектор огорчён
5 баллов архитектору
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 12:14
#7
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от shakuredo Посмотреть сообщение
Спасибо. будем думать дальше
Архитектор огорчён
Положи заместо этих загогулинок два 18 швеллера, а архитектору фигу.
Тем более, что такие косоуры - обычно делают из какой-нить хромированной стали, в заводских условиях. То есть смысла разрабатывать их конструктуру нету. - Такие фиговинки чертят архитекторы - габаритные размеры, а изготавливаются спец. организациями.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 11:35
#8
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Посмотрите пожалуйста схему. У меня получаются конские сечения на ровном месте.
Вложения
Тип файла: rar 68best.rar (1.7 Кб, 51 просмотров)
Campai вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 09:37
#9
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Принятое сечение проходит с хорошим запасом.... можно меньше принять.

ЗЫ "конские сечения" - это сечения принятые в проектировании конезаводческих предприятий?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 12:12
#10
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Принятое сечение проходит с хорошим запасом.... можно меньше принять.

ЗЫ "конские сечения" - это сечения принятые в проектировании конезаводческих предприятий?
а у меня в лире-стк по прогибам какое-то трагическое поведение . может я там чего не закрепил?
глянете?

зы "конские сечения" - это когда конструкции для людей похожи на конструкции для лошадей.
Вложения
Тип файла: rar 68BEST.rar (1.6 Кб, 49 просмотров)
Campai вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 12:52
#11
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Загадочная лестница...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 14:26
1 | #12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
зы "конские сечения" - это когда конструкции для людей похожи на конструкции для лошадей.
Эххх... вижу иногда приектировщиков (обычно ввозрасте и Ж полу) которые трудятся как лошади, а получат так, что только на сено с соломой и хватает... Хотя и труд их не хитрый...

К теме. У вас элементы не могут быть объединены в один Конструктивный элемент, поэтому пролет надо задать точно в метрах 3,64м.
У нас сталь С235 уже редко встречается. С245 закладывайте.

ЗЫ. у меня 90х60х5 проходит. можно и легче, но более вытянутое сечение

Последний раз редактировалось Alter54, 10.08.2011 в 14:32.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 17:55
#13
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
К теме. У вас элементы не могут быть объединены в один Конструктивный элемент, поэтому пролет надо задать точно в метрах 3,64м.
У нас сталь С235 уже редко встречается. С245 закладывайте.
спасибо большое, а то вижу что не то , думал гигантоманию где-то подцепил.
про пролет понял, указал и все получилось. а где про это можно в лире прочесть, что когда там указывать?
интересно, оно наверно брало маленькую балочку равную проступи и сравнивало с перемещением полученным из общей схемы, так получается?
Campai вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 07:18
1 | #14
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
интересно, оно наверно брало маленькую балочку равную проступи и сравнивало с перемещением полученным из общей схемы, так получается?
Да, именно так. Когда знаешь об этом - кажется очень логичным, однако чтобы где-то в одном месте все прочитать... не знаю... Ну справка хорошая (хотя по СТК, ИМХО, она хуже чем по АРМу и Визозу), еще книгу Барабаш рекомендую.
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в Лире СТК soprom Лира / Лира-САПР 60 03.04.2013 14:59
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31