Совместная работа конструкций в ЛИРЕ
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 3052
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Расчет регулярных систем в лире производить не следует (для железобетонных конструкций) слишком велики неточности расчетной схемы. Лучше по "ручным" методикам=линиям излома. Другое дело нерегулярные системы=где назначение линий излома затруднено, но и тут лира помощник только в умелых руках (как и любой другой программный комплекс).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если общие узлы без шарниров плит и стержней, коими заданы балки - да, оно так и считается, как единая жесткая конструкция. Единственная проблема - разнести оси пластин и стержней, рекомендуется это делать жесткми вставками, я так не делаю, пробовал - получаются нереальные громадные продольные усилия в стержнях (балках).
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Результаты получаются достаточно хорошие, только кроме плиты и балок в системе ничего не должно быть (никаких перпендикулярных элементов), а если поперечка не устраивает, так надо Q брать в том сечении, да и подбором арматуры сжатых стержневых элементов Лира не жалует (надо проверять), как регламентирует СНиП, что касается моделирования http://www.cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm
|
|||