Уважаемый Ayvengo !
Наверное Вы знаете Как задать в позиционном проекте подсыпку по всей территории? И нужно ли ее вообще задавать в составе скважин как один из ИГЭ? Ведь нужно исключить работу грунта подсыпки по боковой поверхности, выходит ОКЭ не нужны (моделирующих подсыпку) ? ----- добавлено через ~23 мин. ----- И еще может кто знает ))) При высоком свайном ростверке (оч. высоком) программа "требует" наличия грунтов до отметки ГСК. Выходит, что разницы между низким и высоким ростверком в части задания исходных данных нет никакой? Просто будет зазор смоделирован между ростверком и грунтом? А величину зазора корректировать потом в КЭ-модели нужно будет? Так или не так ))? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
А не все ли равно, какой будет величина зазора? |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Даже если более 5 м? Хочется, чтоб свая не "цеплялась" за этот грунт ).
----- добавлено через ~6 мин. ----- И, как помнится мне, генерации не происходит, если не задать слой какой-то до отметки ГСК. Программа говорит, что ростверк не лежит на грунте (даже висячий). |
|||
|
||||
Так задайте мусорный модуль деформации.
Еще один повод грунт все таки задать. |
||||
|
||||
А какой модуль Вы задали сейчас, если уже сформировано основание из ОКЭ на упругом основании переменной в плане жесткости? Если я правильно понял...
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Пробовала только ))), что получается после генерации. Модуль был не тот задан (не "мусорный"), поэтому и вопрос возник, а нельзя ли его в сформированном FEA-проекте менять, пересчитывая коэфф.-ты постели? Характеристики ОКЭ ведь по идее не пересчитываются, значит только снова возвращаться в ПОС-проект и там задавать нужный модуль деформации? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Снова запуталась....
При построении модели грунта (свайное основание) из ПОС-проекта абсолютная отметка начала ГСК приходит в КЭ-модель как абс. отметка подошвы фундамента (ростверка). Как я поняла нужно эту отметку исправить на отметку подошвы условного фундамента, то есть дать отметку низа свай. Для пересчета коэффициентов упругого основания. Тогда не понятно, что делать с грунтами (ИГЭ), которые были заданы ранее и "пришли" из ПОСа? Что с их отметками? И не нужно ли их удалять, если есть сформированные ОКЭ (хотя вроде бы плотность у объемников по нулям, если посмотреть)? И еще одна странность...причем второй раз встречаю и в разных моделях. В КЭ-проекте в окне редактора материалов при переходе на вкладку с ортотропным 3D-материалом выходит предупреждение или ошибка: "параметр задан неверно". Какой параметр не понятно, и что неверно тоже не понятно ))). Есть ОКЭ с номером например 11200, а в материалах только до 9999 номера присутствуют. Может в этом причина? Есть ограничение по количеству номеров? И как тогда быть? Говорят при свайном основании "законтурные" необходимы, а если они есть, то материалов больше. Скрины с ошибкой прилагаю. ----- добавлено через ~15 мин. ----- И еще непонятно ))) Как задать динамические характеристики для ОКЭ, если их НЕРЕАЛЬНО много? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Задайте под ОКЭ упругое основание, сделайте несколько итераций перерасчета его характеристик, а полученное основание переменной в плане жесткости можно отмасштабировать. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? | madgandi | Отопление | 8 | 21.03.2019 10:31 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет металлического каркаса двухэтажного здания! В крайних колоннах из плоскости слишком большой момент ! | Амфибрахий | SCAD | 1 | 21.10.2014 10:12 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Устойчивость полигональной решетчатой рамы. Расчет критической нагрузки в Ansys. | vs-tes | ANSYS | 19 | 15.12.2012 01:28 |