Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК Lira 9.6 ARM анализ расчета, подбор арматуры.

ПК Lira 9.6 ARM анализ расчета, подбор арматуры.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2016, 11:01 #1
Grizly055
 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38

Доброго времени суток уважаемые форумчане, нужна помощь опытного проектировщика при анализе расчета 4х эт. торгового здания. Выполняю расчет в первый раз , расчет сделал, но с Lira ARM у меня туго (как в нем работать, на что стоит обратить внимание, и где я могу взять площади сечения расчетной арм-ы). Проектировщик я не опытный поэтому нуждаюсь в вашей помощи))) отнеситесь пожалуйста с пониманием к моей проблеме. Заранее всех БЛАГОДАРЮ на работе есть скайп ))) если есть возможность онлайн консультации буду очень рад)))

Схема здания )))

Вложения
Тип файла: lir 4 эт(экс-й ШИРА).lir (1.18 Мб, 23 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2016 в 12:18.
Просмотров: 2053
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:09
1 | #2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Не знаю технологию вашего здания, но обычно в торговых зданиях стараются сделать больше сетку колонн, чтобы колонн было меньше. На верхнем этаже вы что-то подобное попытались сделать.
Задавайте материалы элементам и вперед.
Offtop: Я бы на вашем месте воспользовался лира-сапр 2013 R4 некоммерческая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.png
Просмотров: 55
Размер:	65.4 Кб
ID:	170290  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2.png
Просмотров: 53
Размер:	64.1 Кб
ID:	170291  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 13:37
#3
Grizly055


 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38


Решение расположить колонны на переднем фасаде в два ряда было принято начальством, я думаю возможно исключение двух колон первого ряда а ригеля на отметках перекрытий выпустить консольно (как думаете вы ?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад.jpg
Просмотров: 42
Размер:	202.8 Кб
ID:	170303  

Последний раз редактировалось Grizly055, 13.05.2016 в 14:06.
Grizly055 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:07
#4
Grizly055


 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38


@$K&t[163RUS], Лестница у меня трехмаршевая, я хотел третий марш закрепить в перекрытии первого этажа и ригеля по оси Б на отметке +2.300 (красная линия-защимление) и в 3-й марш закрепить второй марш который будет опираться шарнирно на площадку первого марша , площадка первого марша в свою очередь будет защимлена в ригель по оси Б на отметке +1.100. Но я не знал как это все собрать в лире , в итоге получилось то что вы видели. Как правильно собрать такую модель лестницы можете объяснить?)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж.(обозначения).jpg
Просмотров: 29
Размер:	320.4 Кб
ID:	170307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.jpg
Просмотров: 32
Размер:	123.8 Кб
ID:	170308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница2.jpg
Просмотров: 15
Размер:	85.4 Кб
ID:	170309  

Последний раз редактировалось Grizly055, 13.05.2016 в 14:15.
Grizly055 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:14
#5
Grizly055


 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38


@$K&t[163RUS], вот планы здания. На третьем этаже планируется ледовый каток в следствии чего мы удалили две колонны по сои Г и усилили две колонны по осям 2 и3 (800х400) Ваше предложение о доработке колонны на все этажф я обговорю с начальством. )))) что вы можете сказать по поводу катка на 3 этаже, лично для меня это дико )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подвал.jpg
Просмотров: 20
Размер:	177.5 Кб
ID:	170310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж..jpg
Просмотров: 10
Размер:	232.0 Кб
ID:	170311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж.jpg
Просмотров: 10
Размер:	202.1 Кб
ID:	170312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 этаж.jpg
Просмотров: 9
Размер:	106.2 Кб
ID:	170313  
Grizly055 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:07
1 | #6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


1. Выпустить консольно - нормальное решение.
2. Лифт в 3 этажном здании - решение спорное (имхо).
3. Я бы уменьшил количество колонн. Стремился не в сторону колонн, а пилонов. Убрал лифт, тем самым уменьшил ЛК, а для увеличения жесткости каркаса ЛК выполнил в монолите.
4. Каток на 3 этаже... без комментариев, конструктивно сделать можно что угодно, если технолог видит в этом смысл (как потоки людей пойдут?) и этому есть здравое экономическое обоснование. Каток точно ледовый? Или может пластик или еще чего? Придется всю технологию наверх тащить.
5. Как насчет 2-ой эвакуационной лестницы? Мероприятия по пожарной безопасности кто-то смотрел? Сори, не увидел лестницу!
6. Сан узлы на каждом этаже? Да еще и так много место занимают? Ненужный лифт? Здание точно коммерческое? Коммерческим духом тут точно не пахнет (имхо)!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2016, 17:33
#7
Grizly055


 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38


@$K&t[163RUS], Ригеля выпустили консольно и убрали обе колонны по оси А.
Колонны 80х40 тоже заменили на 60х40 на все этажи.
Каток будет пластиковый ))))
Grizly055 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК Lira 9.6 ARM анализ расчета, подбор арматуры.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Что влияет на время расчета в ПК "Лира"? Minatrix Лира / Лира-САПР 10 27.10.2010 17:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05