в общем6 это кабельная эстакада на кабельную полку нагрузка приходит 100кг, кабельная полка крепится непосредственно к ферме не крепиться, она вставляется в кабельную стойку и в ней заклинивается весом кабеля. каб стойка приваривается к поясам фермы. фотка и чертеж прилагается. на чертеже не указал плечо до нагрухки (длина полки) 400мм
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Имхо раза в 3 легче была бы нормальная раскосная ферма из одиночных уголков. Кто придумал такую рамную, и зачем, мне лично непонятно. швелер халявный был наверно.
Не все там так просто. Если эта ваша ферма работает на предел, то нужно учесть, что такое сопряжение швелеров поясов и распорок есть жесткое только до некоторого предела, который будет меньше предела прочности швелера как сжато-изгибаемого элемента. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Вообще, diek, послушайтесь моего поста 2. Учите матчасть. |
|||
|
||||