| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2005, 10:57 | #1 | |
количество форм колебаний
проектирование
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178
|
||
Просмотров: 4967
|
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Когда выполнишь расчет на собственые колебания (не знаю как в Лире) в Ing+ выдается протокол расчета, где указывается "значимость" каждой формы колебания. Исходя из этих условий и задается кол-во форм при расчете на пульсацию ветра. Вроде так. А количественно это зависит от формы твоего сооружения, может быть 3, а может быть ... Там увидишь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Да наверно как и в СКАДе
задаешь хоть сколько, просчитывает только те у которых частоты меньше предельных по СНиП... Задайте к примеру 6 форм. Кстати имейте ввиду что из за особенностей программной реализации к пространственному случаю с ручным счетом может быть расхождение до 10 %. Я писал статью на эту тему . То же самое ксати и СКАДовцы подтверждают в своих статьях. Цитата:
|
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
В снипе "нагрузки и воздействия" количество четко указано:
Для сооружений, у которых , необходимо производить динамический расчет с учетом первых форм собственных колебаний. Число следует определять из условия fs<fl<fs+1 |
|||