Непрочитано 07.05.2015, 11:34 1 | #1
Подключение импортного оборудования. Система заземления.
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,840

Пришло оборудование из Кореи. На вводе автомат трехполюсный. Мощность порядка 1 Мвт на 0.4 кВ. Шина заземления в шкафу оборудования сечением примерно 7х7 мм и к ней подкючены проводки сечением около 2.5 мм2, идущие в шкаф. В оборудовании запитаны двигатели насосов и система управления (около 1 кВт через отдельный трансформатор). С нашей стороны подведено 4 жилы медным кабелем 2х(4х240).
Корейцы говорят, что им нужно три фазы и заземлить корпус шкафа. Т.е. только жила E.
Вопросы:
1. Кидать от кабеля 2х4х240 такого же сечения кабель до шинки сечением 25? Ввод кабеля сверху слева, а шинка справа снизу. Как там через весь шкаф тащить?
2. Из-за разных систем заземления возможны ли проблемы с работой оборудования?
3. Может там требоваться от питающего трансформатора, чтобы на 0.4 кВ были обмотки по схеме треугольник?
Просмотров: 6256
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 10:43
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Вот фото описываемого.
Ввод кабелей сверху слева.
Шина РЕ снизу справа. Сечение где-то 3х7.
Схема подключения. Там дальше вниз по схеме еще несколько движков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015507145644.jpg
Просмотров: 135
Размер:	667.4 Кб
ID:	149629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015507145653.jpg
Просмотров: 120
Размер:	728.2 Кб
ID:	149630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 107
Размер:	96.9 Кб
ID:	149631  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 19:02
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Подозреваю что зря тащили 4х240 да еще и сдвоенный
Если мощность мегаватт реально, то сдвоеного на фазу маловато.

Может добавить еще один 1х240 сделать строенный на фазу и затянуть РЕ нужного сечения?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 20:27
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Там под кучей кабеля на втором фото торчит та самая РЕ шина...
Сажать на нее 2х240 не вполне здраво.
Короче ждем, что кореяки скажут.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 22:47
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Сажать на нее 2х240 не вполне здраво.
да я так думаю там 1х50 вполне хватит. а то и 1х25
kifa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 07:01
#6
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Тащить придется.
Отдельно ГЗШ делали или нет, а то мне кажется 3х7 маловато. И при таких токах действительно маловато 4х240 - ток выходит порядка 1700 А.
Подразумеваю что должен быть отдельный шкаф для ввода. Или там все вместе? На фото автоматы стоят на 400А вижу.
Но хотелось бы узнать что скажут корейцы по этому поводу.
Offtop: Был опыт с корейцами - они не любят замарачиваться, так что проверяйте их)))

Каталог приложил в котором смотрел, брал кабель из сшитого полиэтилена (стр. 46 или 48), токовые нагрузки стр. 52
Вложения
Тип файла: pdf кабели.pdf (2.11 Мб, 44 просмотров)
futyn2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 09:38
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
да я так думаю там 1х50 вполне хватит. а то и 1х25
Там 16 сечение внутри шкафов.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 20:58
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Есть же ПУЭ.

Цитата:
Таблица 1.7.5

Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
S > 35 S/2
Когда вы тянете 4 жилы не забывайте про 1.7.135.

Цитата:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Т.е. если у Вас в ВРУ есть N и PE то кидать уже однозначно 5 жил (но в вашем случае думаю всё-таки запитка идёт с РУ-0,4 с PEN-ом, ибо мощность большая).
И ещё у меня тут мысль возникла, если они говорят что им только 3 фазы и заземлить корпус шкафа (поправлю Вас: жила PE, а не Е), то у них возможно система IT, т.е. с изолированной нейтралью, уточните этот вопрос. Вообще с этого надо начинать: какой режим работы нейтрали у оборудования.

Цитата:
Сообщение от futyn2 Посмотреть сообщение
брал кабель из сшитого полиэтилена
Вообще бред, Вы знаете где этот кабель применяется? Можно конечно и в 0,4, медь то та же, но вы пробовали его когда-нибудь разделывать?

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=MTbPITUJqI4
Для 0,4 дороговато будет, как сам кабель так и монтаж.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 21:01
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вообще бред, Вы знаете где этот кабель применяется?
СПЭ во внутрянке тоже применяется, в наружных сетях 0,4 кВ тоже рядовое дело....
он не только ж на 10 кВ идет
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 22:53
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Когда вы тянете 4 жилы не забывайте про 1.7.135.
Думаю на корейский ПУЭ не переводили. Так что...
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
И ещё у меня тут мысль возникла, если они говорят что им только 3 фазы и заземлить корпус шкафа (поправлю Вас: жила PE, а не Е), то у них возможно система IT, т.е. с изолированной нейтралью, уточните этот вопрос. Вообще с этого надо начинать: какой режим работы нейтрали у оборудования.
Вот я про это больше всего думаю. Чем грозит подключение PEN проводника на нейтраль оборудования, созданного под IT систему заземления? Почему корейский электрик настойчиво зачеркивает N на схемах которые я ему рисую? Хотя он же говорит, что ничего страшного не случится. Думаю до первого КЗ однофазного. Корейцы вообще странные люди.
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
поправлю Вас: жила PE, а не Е
Пишу как в первоисточнике: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1431416585
Что у них там в Корее Е значит? Равно ли корейское Е нашему РЕ?
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Т.е. если у Вас в ВРУ есть N и PE то кидать уже однозначно 5 жил
Запитано напрямую с КТП.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от futyn2 Посмотреть сообщение
Каталог приложил в котором смотрел, брал кабель из сшитого полиэтилена
Сшитый полиэтилен на 0.4 кВ используют или аристократы или .........
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 06:59
#11
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Окей, какой у вас кабель применен 2х(4х240) - запомню для опыта.
Вообще хотелось бы узнать чем закончится этот процесс если конечно не секрет и несложно поделиться...
futyn2 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 07:31
#12
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Доброго времени суток! Решил написать здесь - т.к. тут затрагивалась интересующая меня тема.
Ситуация такая же - есть нагрузка 1000кВА(850кВт) надо кинуть кабель (шины не предлагать))) - хочу не быть аристократом и прошу совета какой кинуть кабель. расстояние не большое 20 м(ну макс 30 м).
Кабель нужен с запасом - поэтому прошу считать на 1000кВт.

И хотел вообще узнать есть ли кабели с большом длительно допустимым током как кабели из сшитого полиэтилена.

Всем спасибо и жду ответа))
futyn2 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 07:33
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ВВГнгLS 3х5х1х300 мм2
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 07:40
#14
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Спасибо за ответ!

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ВВГнгLS 3х5х1х300 мм2
Не поделитесь таблицой длительно допустимого тока для одножильных кабелей на 300 кв.мм, пожалуйста?
futyn2 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 07:41
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www.vashdom.ru/gost/53769-2010/ таблицы 19-22
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 08:10
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ВВГнгLS 3х5х1х300 мм2
Их гнуть очень удобно. В шкафах, особенно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:11
#17
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну не написано ж что подключать. На такие мощности перемычки трансформатор-РУ-0,4 кВ в блочках именно такие и идут
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:13
#18
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Всем спасибо! Закладываю!

Вопрос только еще один - получается на фазу идут 3 кабеля - на концах наконечники или что-то другое ???
futyn2 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:16
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Ну подумай может удобнее 4 240-ых в параллель.
Либо концевые муфты либо наконечники, цена +- одинаковая будет. Только считай концы внимательно
там много должно получится наконечников или фут одножильных)))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:22
#20
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Окей спасибо большое!!!
futyn2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение импортного оборудования. Система заземления.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система заземления: TN-S или TN-C-S ? RaDDiveR Инженерные сети 2 21.02.2009 15:02
система оповещения на базе оборудования Inter-M dellchev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.11.2008 22:34