Согласно СНиП 2.04.01-85 пп
17.27. Санитарные приборы, борта которых рас¬положены ниже уровня люка ближайшего смотро¬вого колодца, необходимо присоединять к отдель¬ной системе канализации (изолированной от си¬стемы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и уста¬новкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерс¬кий пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализа¬ции вышерасположенных этажей, при этом уста¬навливать ревизии в подвале на стояке не допуска¬ется.
:?: Вопрос -чем современным (а главное реально работающим) можно заменить чугунную задвижку 30ч906бр? :?:
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Просмотров: 12889
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2005, 18:00
#2
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Сантехники - ау!
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2005, 10:43
#3
Лентяй

Project Engineer
 
Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392


Могу порекомендовать ревльно работающую вещь - дисковый клапан с электроприводом dу150.
http://12.107.25.236/smcweb/eINM028....20-%20Electric.
Боюсь только, вам не понравится цена - $3373.29. Такой же dу50 будет $1629.94
Лентяй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 11:07
#4
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Лентяй
Могу порекомендовать ревльно работающую вещь - дисковый клапан с электроприводом dу150.
http://12.107.25.236/smcweb/eINM028....20-%20Electric.
Боюсь только, вам не понравится цена - $3373.29. Такой же dу50 будет $1629.94
Дело в том что насос стоит порядка $500 http://www.multipumps.ru/goods_detail/346/
И тогда не нужна задвижка.
Диаметр нужен dy100. Сечение трубы в открытом положении ни чем не должно перекрываться - это хоз-фекальная канализация.
На самом деле эта тема весьма актуальна сейчас. В реконструируемых подвалах размещают бары, магазинчики и т.п. Нужны туалеты в подвалах. Ставить насос - при отсутствии эл. энергии - швах. Да и при нашей эксплуатации тоже. Не ставить ничего - при засорении наружной канализации подвал зальет дерьмом. Поскольку в СНиП есть пункт хозяин может подать в суд на проектировщика.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2005, 13:13
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


- Насос причем чуть подороже с клапаном. Видел установленные но марку не посмотрел. Суть - при отсуствии электричества банально закрыт по тому-же принципу что и краны в стиралках - пружина и соленоид. Включается насос - открывается клапан.

- А проблема варварской эксплуатации пускай волнует хозяев.


- В одном московском "ночном клубе" видал около подобного по устройству санузла красивую табличку:
Цитата:
Дамы и Господа не бросайте предметы личной гигиены в унитазы!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2005, 12:01
#6
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Kryaker
- Насос причем чуть подороже с клапаном. Видел установленные но марку не посмотрел. Суть - при отсуствии электричества банально закрыт по тому-же принципу что и краны в стиралках - пружина и соленоид. Включается насос - открывается клапан.

- А проблема варварской эксплуатации пускай волнует хозяев.


- В одном московском "ночном клубе" видал около подобного по устройству санузла красивую табличку:
Цитата:
Дамы и Господа не бросайте предметы личной гигиены в унитазы!
Не знаю как в Москве, но в нашей местности такая табличка вызовет обратный эффект
К тому же желательно чтоб канализация работала и при отсутсвии электричества.