| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.12.2013, 14:22 | #1 | |
Использование металлических труб б/у в качестве свай
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081
|
||
Просмотров: 27603
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
СНиП 2.02.03-85 допускает применение стальных забивных свай - п. 2.1. Под электричество (наведенные токи) если правильно понимаю теорию металл тоже допустим - под ЛЭПки 500 есть серия 3.407.9-158 (там винтовые сваи). Коэффициент снижения сцепления металла с грунтом косвенно можно принять из СНиП 2.02.04-88 прил 2 п. 3 (правда там для мерзлых грунтов). Только коррозия вызывает опасения. Хотя кое-кто говорил, что при покрытии металла определенной толщиной коррозии, коррозия "останавливается", ну или хотя бы скорость ее сильно снижается. Насчет труб показывали мне фотки свай из труб сварных по ГОСТ 10704 разорванные по шву при забивке/добивке. Получается с гарантией только безшовные по ГОСТ 8732.
P.s. Посмотрите еще был такой РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, там с п. 1.6 про фундаменты, в том числе из труб. То есть для отрицания нужны веские причины. Последний раз редактировалось Alex_26, 09.12.2013 в 06:20. |
|||
|
||||
Alex_26,
Доброго времени суток, Спасибо за информацию ! Цитата:
Интересно какой тоннаж максимально держат винтовые сваи ? Думаю, что относительно небольшой, то есть их применяют в основном как мне кажется под небольшие нагрузки (типа садовых домиков)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Да нет - под ЛЭПки 500 кВ в каком нибудь болоте до 20 т на сваю (винтовую), все зависит от диаметра лопасти и трубы соответственно. На горизонтальные нагрузки они хуже - если есть такие надо будет ригеля какие нибудь делать - ну или трубы считать.
|
|||
|
||||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
иностранцы по данным большого количкства опыов принимают односторонню коррозию в пресной воде 0.05 мм/год Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, обоснуйте, что трубы придется заполнять бетоном. А это уже затраты ... |
|||||
|
||||
kruz,
Доброго времени суток, Благодарю Вас за информацию, проблемма то тут в том, что заказчик не новые безшовные трубы хочет применить в виде свай, а бывшие в употреблении, разнобойные (различных диаметров и разной длины). Эти трубы б/у, как я понял из беседы с ним, уже достаточно изъедены коррозией (местами насквозь...) Насчет мостов - Да, именно это он мне и говорил - дословно - "А что тут такого ? Очень многие у нас в округе так делают (вместо свай, впихивают всякие б/у трубы металлические, и даже мосты строят так...)" В общем такая вот ситуация...настораживает применение именно сильно корродированных металлических труб б/у Цитата:
А так, то - заварить нижний конец, а в саму трубу насыпать либо грунт, либо мусор строительный, возможно щебенку (или песок) |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Мда, сложный случай...
Цитата:
Про б/у как тон надо объяснить, что резервуар для нефти относится к I - повышенному уровню ответственности (это не дом и не цех) и никакая экспертиза и надзор не пропустит применение ржавых труб с невыдержаной толщиной стенки... Еще надо поговорить об анитикоре, очистки от ржавчины (опять затраты..) А вот какого либо норматива сразу не найти... |
|||
|
||||
Ну это то да...дурдом полный... Я думаю что он это типа для приемочной комиссии - типа - вот смотрите - на самом деле сваи типа бетонные, но выполненные в "обсадной", оставляемой потом в земле трубе... (может быть потом по бухгалтерии все это проведут как будто буронабивные сваи...) В общем полет их мыслей не могу угадать...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Мы подобную хотелку (один в один) Заказчика обосновывали следующим образом:
1) п. 5.26 СНиП 2.03.11-85 "Защита..." следует предусматривать изоляционные покрытия; Следовательно 2) п. 2.37 СНиП 2.03.11-85 "Защита..." при защите поверхностей свай лакокрасочными покрытиями требуются испытания свай. 3) плюс приложение 14 СНиП 2.03.11-85 "Защита..." возможно потребуется электрохим защита |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 13
|
и сверху не ведро бетона, а нормальную закладную (I-профиль например) и пробку (с каркасом) 1-1,5 м высотой. трубы заполнить песком + 10 см щебенчатой подготовки. если трубы бесплатные, то, возоможно выйдет дешевле (а возможно дешевле сдать их в металлолом, а на вырученные деньги слетать в Таиланд сделать свайное основание). ну и на мой взгляд, трубы должны быть примерно одной длины.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Народ, подскажите. В проекте нарисованны сваи из трубы, загонять буду вибрачем. Беда в том, что сваи есть больше 12м, смущает шов! Можно ли такую стыковую сваю вибрачем загонять.(шов в проекте непоказан). Я боюсь, что он лопнет к чертям!
__________________
прораб |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. | Supermax | Программирование | 107 | 30.04.2013 10:30 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
Использование асбестцементных труб в вентиляции | Sinenkoff | Инженерные сети | 12 | 10.08.2007 21:08 |