если вторая турбина включается автоматичски то первая категория. да получается что ГЭС обеспечивает как минимум вторую категорию. Любые два устройства которые выдают электричество как минимиум обеспечивают вторую категорию, добавляем к ним АВр получаем первую
|
|||
|
||||
Классика жанра, 1-я категория и технологическое резервирование.
При повреждении любого элемента этой цепи включается либо электрический либо технологический резерв. ---------------- с одним тр-м про технологический резерв по 0,4 можно забыть, также невозможно отремонтировать это тр-р и СШ ру-0,4.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
doctorraz поддерживаю!
не понимаю почему такое решение было применено!!! очень странно!!! но тем не менее....я пытаюсь понять что было на уме у проектировщиков... организация очень солидная и явного бреда они не пропускают!!! значит что-то было!!! |
|||
|
||||
может был второй ввод или ДЭС?
Offtop: или первую категорию обеспечивали трансу))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
и так, имеем площадку с 15 насосами, на ней 3 однотрансформаторные КТП, на каждой висит по 5 насосов. КТП-шки по верху обвязаны АВР, две запитываются с разных секций РУ-6кВ. Думаю вариант с выходом из строя транса или РУ-0,4 кВ они все таки не рассматривали, а если и рассматривали то заказчик готов терпеть простой этих 5 насосов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628
|
"Вон оно че, Михалыч"... Я думаю, для нефтянки и газовиков такое может применяться. Например, на НПС (нефтеперекачивающей станции) насосы могут работать в "одну трубу", т.е. отключится 5 насосов, остальные продолжат работу. В трубе упадет давление, но это не критично. Но это теория, на практике таких схем не встречал.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может постоянно в работе 10 насосов, еще 5 для резерва стоят. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628
|
Информация по крупинкам )))) Теперь более понятно. В молодости проходил производственную практику в нефтедобывающем управлении в одном цехов по добыче нефти, так что немного в курсе что там как.
На нефтедобывающей скважине элдвигатель получает питание от станции управления (СУ). Для каждой скважины своя СУ. На СУ приходит один кабель, т.е. скважина работает по 3 категории надежности. Простой дороже чем КТП, т.к. куст из 15 скважин ставят только на высокодебетных скважинах (считается дебет всех скважин), грубо говоря там где нефти море (ну, или озеро). Теперь возникает другой вопрос - зачем 2 ввода на 2 трансах, а на третьем только один. Вообще питание на скважины идет по ВЛ 6 или 10кВ по ВЛ которая имеет секционирование возле подстанций 110/35/10. Т.е. вторую категорию имеет ВЛ 10кВ, а не трансы. |
|||
|
||||
т.е. два транса с вл1 и один с вл2 или наоборот.
интересно как работает АВР, ведь он должен не только включить рабочую линию, но отключить поврежденную. (т.е. если переключает персонал, то это вторая) хотя для месторождений достаточно, так обычно и делают не заморачиваются. упрощают удешевляют Опять же неясно это все в одном месте или разнесено географически. Если в одном, то вполне возможно, что насосы взаимно резервируют друг друга (т.е. имеем тех резервирование, поэтому заказчику этого достаточно)? Из условий задачи я так понял, что РУ-0,4 между собой не связаны и эд насосов 0,4 кВ?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
РУ-0,4 не связаны! В пределах одной площадки, расстояние между Тп около 50 метров. Насосы друг друга не резервируют.
- по всякому, написали что чуть ли не в параллель могут работать (не спрашивайте как и зачем) вопрос: какая категория нарисована! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628
|
Нельзя сделать как во вложении?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Зависит от того какая логика на АВР всех трех трансов. Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 15:38. |
|||
|
||||
Цитата:
Даже если на ВН-х сделан АВР, у меня вопрос, как будет осуществляться эл снаб отребителей 0,4 при выводе транса в ремонт? ну и повреждения от ножей ВН до вводного АВ на КТП, тут АВР и персонал не помогут, т.е перерыв минимум сутки ========== но если бы у рыбы была шерсть а вот если движки были бы 6 кВ, и при наличии АВР, однозначно 1-я ЗЫ конечно могу и ошибаться, но по опыту, такие схемы на 0,4, 1-кат у нас никто и никогда не пропустит. Максимум вагончик строителей запитать. ----- добавлено через ~7 мин. ----- у тебя связь по 0,4 на картинке, так конечно 1-я там так не сделали потому, как затратно это шинопроводы по полю гонять.. воздушку проще
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 15:47. |
||||
|
||||
может эксперт эээ... хорош?
но лучше с секционированием
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Спасибо за ответ. Если можно еще один. У меня четырех этажное здание (административное). На первом этаже от щита общего освещения запитанны пять бытовых розеток, два кондиционера , одна розетка для электрочайника, два рабочих места с компьютерами , одна розетка для подключения уборочной машины(пылесос). Затрудняюсь с расчетом Ррасч. Освещение на светодиодных лампах потребляют 0,4 кВт. По прикидкам Ррасч. = Р уст. т.к. вероятность включения всех потребителей одновременно =1
|
|||
|
||||
инженер по проектированию эл. установок Регистрация: 28.09.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 27
|
Буквально вчера звонил в Сочинские РЭС по аналогичному вопросу. Гл. инженер сказал, что 1 категория, по их понятиям, это 2 разных центра питания, т.е. питание от 2-х разных ПС 110/10(6) кВ
----- добавлено через ~1 мин. ----- По СП31-110-2003 да, Кс=1 будет в таком случае. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определить категорию надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2015 16:29 |
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения | Шмель | Электроснабжение | 8 | 17.03.2014 11:22 |
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II? | cfif999 | Отопление | 7 | 10.02.2014 13:03 |
Категория надежности электроснабжения в проекте | error0x40 | Электроснабжение | 2 | 14.10.2013 09:47 |