Непрочитано 04.05.2018, 18:48 2 | #1
Как построить эпюры напряжений?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, я поздравляю с наступающим праздником Днем Победы, всех тех, для кого эта дата священна. Мира вашим домам. И во-вторых. Приземленный вопрос. Подскажите, пожалуйста, литературу, где есть подробный пример построения эпюр нормальных и касательных напряжений в сечении в виде кольца. Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 2181
 
Непрочитано 04.05.2018, 19:08
1 | #2
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Из прикладных, например, Булычев Н.С. Механика подземных сооружений.
Не знаю насколько подойдет в вашем случае. Вы бы сказали что за кольцо у вас...
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 19:49
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо за отклик. Я прошу прощения, что неясно изложил вопрос. Речь идет об однопролетной балке, сечение которой кольцо.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2018, 10:58
2 | #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Речь идет об однопролетной балке, сечение которой кольцо.
Эпюра напряжений при одноплоскостном изгибе для всех сечений одинакова: вверху и внизу G=+-M/W, в середине 0. В данном случае минимальное значение момента сопротивления W=I/R.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2018, 11:58
1 | #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Да, труба ничем приницпиальным не отличается от того же двутавра.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
вверху и внизу G=+-M/W, в середине 0
Автор не уточнил изгиб у него или нет. И сложность, как я понял, с касательными напряжениями. В кольце даже для изгиба подсчёт весьма замысловато-дифференциальный, подозреваю... Надо покопать самые толстые книги по сопромату. Чем толще, тем больше случаев рассмотрено обычно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2018, 12:33
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В кольце даже для изгиба подсчёт весьма замысловато-дифференциальный, подозреваю..
Подозрение неверное. Для изгиба там все элементарно, формулы как сказал IBZ.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Для продольной силы и кручения тоже все элементарно, есть в любом учебнике по сопромату. Для поперечной силы чуть сложнее, расчет есть в учебнике Биргера по сопромату.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2018, 13:24
1 | #7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И сложность, как я понял, с касательными напряжениями. В кольце даже для изгиба подсчёт весьма замысловато-дифференциальный, подозреваю...
Да нет там никаких дифференциалов. Отсеченная часть - она и в Африке отсеченная часть. Никаких проблем не усматриваю еще и потому, что в отсутствии стенки в привычном виде, касательные напряжения надо проверять только в середине сечения, а формулы для половины кольца есть во многих справочниках.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2018, 16:03
1 | #8
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Гадаю: мне кажется затык именно в локальной устойчивости в местах приложения нагрузки, там вполне логична такая проверка.
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2018, 18:01
#9
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромное всем откликнувшимся. Да я сам виноват, как задал вопрос, так и получил ответ. Речь идет об обычном плоском изгибе. С нормальными напряжениями с вашей помощью разобрался. Меня интересует, как будут выглядеть эпюра касательных напряжений по высоте сечения. Ведь статический момент площади кольца меняется не так просто как в двутавре. В формуле товарища Журавского присутствуют статический момент отсеченной части и ширина сечения. Как они определяются в сечении в виде трубы? Если не теоретически (чего бы очень хотелось понять), то хотя бы на рисунке показать как выглядит эпюра касательных напряжений.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 11:24
#10
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1500836&postcount=38 расписано, как в Автокаде определить статический момент сопротивления для любой вычерченной фигуры.
lovial вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 13:08
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Ведь статический момент площади кольца меняется не так просто как в двутавре. В формуле товарища Журавского присутствуют статический момент отсеченной части и ширина сечения. Как они определяются в сечении в виде трубы? Если не теоретически (чего бы очень хотелось понять), то хотя бы на рисунке показать как выглядит эпюра касательных напряжений.
Окрываем справочник по сопромату Пмсаренко Г.С 1988года издания на странице 66 и лицезреем формулы для определения площади и положения центра тяжести произвольного полукольца. Умножаем первое на второе и находим статический момент. Хотите значения статического момента в промежуточных точках - смотрите страницу 68. За толщину (ширину) сечения трубы при вычислении касательных напряжений в середине сечения трубы удвоенная толщина стенки. Таким образом эпюра касательных напряжений представляет собой некую кривую с нулями в верхней и нижней точках и максимумом в середине.

P.S. А вообще-то формула Журавского получена для простых прямоугольных вытянутых сечений и считать тонкостенные трубы на неё не вполне верно, хотя техническая литература и говорит об обратном - в частности по формуле Журавского определяют касательные напряжения для газоотводящих стволов вытяжных башен (см. формулу 14 Руководства по расчету и проектированию вытяжных башен).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 13:36
#12
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра.jpg
Просмотров: 66
Размер:	164.9 Кб
ID:	201930  
NWMPS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как построить эпюры напряжений?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Ошибка при построении эпюры напряжений вдоль секущей, версия 11.5 Аидкин SCAD 2 01.02.2016 09:42
Помогите построить единичные эпюры М рамы gertuk15 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.04.2015 11:40
Балка с промежуточным шарниром. Как построить эпюры? Елена_Н Прочее. Архитектура и строительство 9 05.12.2011 15:24
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. Skalolaz Конструкции зданий и сооружений 14 14.05.2010 20:14