|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Из ПБ
Цитата:
А что касается пристроек, то вполне возможно, так?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Кто сказал что нельзя? Берем мое любимое металлургическое производство - будки трансформаторов это никак не меньше двухэтажного домика, стоят посередине пролета и кран грузом их обходит. Правда там стоят блокировки взаимного положения тележки и моста. Сам строил МНЛЗ у которой от крыши до балок моста было порядка полуметра и торчала она больше чем на половину пролета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
Выделенная фраза не понятна: “взаимное”, т.е. ход крана блокировкой связан с ходом тележки? Цитата:
Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм! Последний раз редактировалось Dima888, 08.02.2013 в 17:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
Цитата:
какой есть под рукой |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
В паспорте всегда есть схематичный чертеж крана, в нем есть необходимые зазоры, ну и крайние расположения крюков. Если хотите могу прислать вам такой чертеж. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
Цитата:
попросили помочь узаконить установку дополнительно к 2 действующим еще одного на 3, 2 т и надо представить этот установочный чертеж. полагаю что нужен план с зонами действия этих кранов и разрез с габаритами приближения.может еще текстовую часть какую надо? |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Если нет "живой" организации проектировщика, то делается прочностной расчет на установку второго крана, расписывается расчетчик, директор организации выполнившей расчет, оне же могут дать такую справку. (Впрочем спроси есть ли паспорт кранового пути, там должна быть полезная информация) Если посмотришь старый типовой расчет(где-то есть в dnl(http://dwg.ru/dnl/5709)), то рассчитывают только 2 крана, при этом при определенной ширине кранов, третий кран в пролет шириной 6 м попасть не может, поэтому обсчитывают 2 крана. Еще одно, кран трех тонный, подвесной, управляемый с пола, такой кран не подведомстен РТН, все разрешения все равно придется делать внутри организации. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
все правильно. есть паспорт, есть заключение о пригодности путей и опорных конструкций, есть пункт в правилах гласящий "Не подлежат регистрации в органах технадзора следующие краны:
краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;. но на заводе есть "лицо ответственное за эксплуатацию", которое хочет оградить свой зад буями подальше и положить в шкаф перед регистрацией в журнале етот установочный чертеж.наверно еще потребует и ппр.так что у кого есть пример повесьте посмотреть |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Ему нужен расчет прочности и в заключении вот такую справку, ну а установочный чертеж - это как бы само собой разумеющееся
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Ребят, подскажите, есть какие-то требования по габаритам и высоте расположения площадок обслуживания кранов? Минимальный проход под краном, например?
Есть существующее здание с консольной площадкой на его стене. В здании производится реконструкция и устанавливается консольный настенный поворотный кран. Устанавливается над существующей площадкой. Возникает вопрос, можно ли оставить площадку и использовать её, либо надо её демонтировать/переносить? ПБ 10-382-00 уже не действует. Вместо него "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", но там ничего чё-то не нашёл. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Kandello, если вы рассчитываете использовать существующую площадку то должны знать, что таль должна заходить на площадку и до механизмов тали можно свободно дотянуться рукой, обычный габарит 1,8м (исключительно по памяти).
А вообще-то обычная практика - это та что на консольный краны площадок не делают, обычно ремонтируют из кузова машины. разборных лесов и т.д. Впрочем встречал небольшие одноместные площадки на одного человека смонтированные прямо на колонне. По методическим материалам, есть ГОСТ 32576.5-2013 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения, защита. Но сразу скажу там очень, очень мало Есть у меня по этой теме еще один ГОСТ 55178-2011 Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 16.05.2018 в 06:34. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
ГОСТы 32576 просмотрел все части, полезного не нашёл. "ГОСТ Р 55178-2012 отменен с 01.04.2017 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 32576.1-2015 (приказ Росстандарта от 28.06.2016 N 707-ст, ИУС 12-2016)." |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Kandello, Вообще-то тебе не кран ремонтировать, а обслуживать таль(т.е. в РЭ у тебя скорее всего прописаны осмотры, смазки и пр) скорее всего она у тебя где-то около тонны(а может и меньше), значит ее строительная высота примерно 700-900 мм, если у тебя стрела на уровне 1800, то крюк на уровне 1м.
Второе стрела не определяет габарит 1800, это до потолка, т.е. человек должен свободно стоять. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Да, всё верно угадал, кран Q=1 тонна. За наводку про обслуживание тали - спасибо.
Цитата:
Поэтому думаю ориентироваться на 1800 от площадки до низа стрелы крана. Таль типа будет висеть в это время за пределами площадки и не будет мешать проходу. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Kandello, это не строительные площадки, а урановые, посему нужно ориентироваться на цифры указанные в гостах, а если по смешному то они вообще-то должны совпадать, там перекрестные ссылки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2021
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток. Может вопрос немного не по теме, но рискну задать его: специалисты из Гостехнадзора требуют наличие на подобной площадке, цитирую: "таблички с указанием допустимой общей и сосредоточенной нагрузки". У нас на производстве ни на одной площадке нет никаких табличек, никаких маркировок, хотя вроде бы ГОСТы подобное требуют. Как должна выглядеть эта самая табличка и кто ее наносит, изготовитель площадки или заказчик? Где брать расчеты нагрузок?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Крытая площадка для временного хранения зерна | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2010 11:45 |
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана | Kak-Tuz | Машиностроение | 25 | 29.10.2009 14:56 |
Ищу паспор мостового или башенного крана | boing | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 27.11.2008 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |