14.01.2011, 07:14 | #1 | |
Размещение котельной в жилом здании
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 10843
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Комплексдок см. К/с: котельные, теплогенераторные, крышные, ...
А в санузле разместить не было ещё идеи??? Поинтересуйся также "газовым" вопросом в области, так сказать, котельноразмещения. Почему о мощности ни слова? О котельной ли тут вообще речь? Или о котле?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Я бы сделал индивидуальное отопление в каждой квартире. Все ж проще дымоудаление организовать если такая ситуация. В подвале нельзя газовую котельную.
Остается только на крышу. Раз крыши нет. То её можно сделать такой чтоб удобно было котельную поставить. В любом случае придется обращать в контору, которая занимается установкой и проектированием крышных котельных Последний раз редактировалось Saur, 14.01.2011 в 09:20. |
|||
|
||||
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196
|
Цитата:
2. Делайте над лестничной клеткой выше мансарды. 3. Нет.
__________________
С уважением, Serg Ivanov. |
|||
|
||||
Имею очень большие подозрения что в данной ситуации речь именно о котле и сопутствующем ему теплораспределительном узле. Отапливаемая площадь то тут размером со средненькую виллу (1000 м2) только, соответственно размер котла с полхолодильника максимум (приготовление горячей воды вопрос отдельный, именно для его централизации может потребоваться аппаратура посолидней, но можно не централизировать).
|
||||
|
||||
Смотри...
1) МДС 40-2.2000 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) ИСТОЧНИКИ АВТОНОМНОГО (ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ. п. 4.69-4.74. 2) СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. п. 3, п.4. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
в городе Санкт-Петербург, например, есть поголовно купленная "монополистом - тепловой сетью" комиссия, которая должна разрешать отдельные газовые котельные. Разумеется не разрешает.
Осторожней с этим.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Ключевое слово - помещение, т.е. комната.
Нельзя над жилыми помещениями - делайте над нежилыми, у вас же верхний этаж сейчас не сплошь из спален состоит, есть коридоры, есть санузлы, кладовки и т.д. Нельзя смежно с жилыми - сделайте между котельной и жилым помещением какое-то нежилое помещение, т.е. кладовку, санузел и т.п. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размещение санузлов в оффисном здании | malysh_ant | Архитектура | 15 | 25.08.2010 11:57 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |
Размещение автомобильных подъемников в здании | Romeo1786 | Архитектура | 2 | 30.04.2010 17:50 |
Размещение второго крана-балки в существующем здании | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.04.2010 16:58 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |