Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
По мне, шов проверьте и вперед, советую момент воспринимается полками, перерезывающая сила стенкой. Можно конечно посчитать и геометрические характеристики шва по контуру, но тогда запаса не будет. А почему бы не попробовать фланцевое соединение с опорным столиком, на столик поперечная сила а фланец изгибаемый. Ну эт как вариант. Хотя я бы в данной ситуации делал бы сварную балку с переменной высотой стенки (по эпюре моментов). Кстати а сеченьица какие у колонн и балки не скажете, считать влом
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Огромное спасибо всем за советы!!! Узнал много интересного. Решил в конце концов по совету AIK выпустить консольно неразрезные балки покрытия и на них вешать нижнее перекрытие. Делать так, как сам сначала собирался не решился - запугали расслоением проката в направленрии его толщины. [sm1502]
|
|||
|
||||
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27
|
У меня очень похожая проблема. Одноэтажная пристройка к магазину. Металлический каркас, консоль. Вопрос к знающим людям: как крепить неразрезную консольную балку к поперечным балкам рамы? И вообще какие недостатки у данного решения? Чертеж прилагается.
[ATTACH]1146068103.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Уважаемый, AIK, а можно и мне узлов? спасибо. [email protected]
__________________
двутавр тебе в печень.. |
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
|
|||