Пролеты монолитных безригельных перекрытиях при сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2012, 12:07 #1
Пролеты монолитных безригельных перекрытиях при сейсмике
Rondebar
 
чертю всякое
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 51

Всех приветствую! К сожалению поиск по форуму ответа на вопрос не дал, потому открыл новую тему.
Вопрос в следующем: проектируемое здание монолитное с безригельными перекрытиями, шаг колонн 5,5м, 6,0м и 6,6м. Читаю СП 14.13330.2011: "6.8.12. Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать при сейсмичности 7 баллов - 7,2 м, при сейсмичности 8, 9 баллов - 6,0 м."
Читаю СТО 36554501-016-2009 "Строительство в сейсмических районах": "Монолитные безригельные и бескапительные конструкции перекрытий должны иметь рабочий пролет не более 6м при сейсмичности 7 баллов, 5м - при сейсмичности площадки 8 баллов и 4м - при сейсмичности площадки 9 баллов."
Что это за СТО? Насколько ему можно доверять? На чем основаны такие длины пролетов? Приоритетней ведь СП, даже не смотря на его более поздний выход?
Заранее спасибо за конструктивные ответы)
Просмотров: 3254
 
Непрочитано 02.08.2012, 13:15
1 | #2
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


http://project-help.ru/lpp/lpp_l1_2/lpp_l2_9.html вот вроде мужик все объяснил

Сам я не разу не получал замечания эксперта со ссылкой на СТО
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 13:42
#3
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Большое спасибо! Подтвердили мои догадки)
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 19:16
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Rondebar
кроме этих норм есть еще территориальные нормы.
Например для Краснодарского края СНКК 22-301-2000
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пролеты монолитных безригельных перекрытиях при сейсмике

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовые серии на устройство монолитных участков в сборных перекрытиях Королёв Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.05.2015 23:13
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Пролеты в монолитных перекрытиях опус Железобетонные конструкции 19 27.03.2008 12:26
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2007 20:11