| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.12.2008, 17:28 | #1 | |
Как учесть кирпичную стену в модели здания???
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 7002
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203
|
Цитата:
Или стена до фундамента не доходит? |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Работа кирпича и бетона весьма различна - поэтому опирать монолит на стену из кирпича - уже само по себе неверно.....Да ещё и в монолитном здании .....
У меня в связи с этим вопрос: у вас здание почему тогда зовётся монолитным???.... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Монолитное потому, что здание всё полностью монолитное, а стена кирпичная носит конструктивный характер, она стоит поперек здания на полширины, она выкладываеться с вертикальными каналами для вентиляции из с/у. На таком решении настаивает заказчик, т.к. венткороба ж/б им далеко вести.
Последний раз редактировалось L`esprit, 12.12.2008 в 20:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
Я представляю так, что стена с плитой имеют общие вертикальные перемещения (по Z), а плита в месте опирания работает как неразрезная балка, то в результате расчета получим сжимающие и растягивающие напряжения в стене. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203
|
Цитата:
Если Вас впринципе смущают растягивающие напряжения в плоскости стены, то они могут быть и по факту - зачем с ними бороться? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
(внецентренное) сжатие, НО они не расчитываються на вертикальное растяжение, или я не прав??? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203
|
Цитата:
я имел ввиду горизонтальные напряжения от изгиба стенки в своей плоскости. То есть случай, когда стена работает как балка-стенка. Если Вы рассматриваете вертикальные растягивающие напряжения в плоскости стены, то объясните откуда они в Вашей центрально (внецентренно) сжатой стене беруться. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Ukraine
Сообщений: 7
|
1. Если здание монолитное каркасное, то все колонны здания, по крайней мере в пределах этажа, очень рекомендуется иметь
одного сечения. При наличии диафрагм, плиты перекрытия, как правило, "зависают" на диафрагмах,т.к. их жесткость существенное больше. Смоделировать работу кирпичной стены в обрамлении монолитного ЖБ будет проблематично. 2. Кирпичную стену в данном случае лучше рассматривать как нагрузку на перекрытие и не учитывать ее в пространственной работе здания. PS/Если только она не задумана именно как несущая стена, но тогда это уже не монолит... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Цитата:
1. Если вы будете опирать эту кирпичную кладку толщиной 380 мм поэтажно на каждое перекрытие - то добавочная нагрузка при сетке 6х6 м и высоте этажа 3,3 м составит примерно 0,40-0,44 т/кв.м - что в общем-то решается увеличением толщины самой плиты. армированием и проч. .... НО - как вы решите нераскрытие примыкания верхнего края кладки к перекрытию, т.е. гермитичность как вы обеспечите??? а там у вас я так понял вентиляция; не дай бог, дымоходы газовые или печные???!!! я в шоке.... Поэтому этот вариант у вас по всей видимости отпадает сам собой ввиду указанных причин!!! 2. В типовых проектах, как правило, подобные каналы преимущественно делали каналы самонесущими или как крайний вариант - несущими! А поэтому у вас по-видимому одно решение - делать кладку канальную самонесущей, а в перекрытии делать соответствующие отверстия. Проще некуда ну если вы обеспечите герметичное примыкание к низу перекрытия (п.1) - флаг вам в руки!.... Ваша проблема по сути никакого отношения к модели здания не имеет отношения. |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
ещё. сейчас уже редко встречаю решение вертикальных каналов кладкой - чаще их делают отдельными коробами на всю высоту здания, с последующей отделкой...... тем же кирпичом ! ну или гипсокартоном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66
|
Цитата:
Дымоходов там нет, небольшие каналы с сечением 120х120мм, 400х120мм. Несовсем понял: "нераскрытие примыкания верхнего края кладки к перекрытию, т.е. гермитичность" поясните будьте добры |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |