| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зависимость прочности песка от степени влажности

Зависимость прочности песка от степени влажности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2014, 10:18 #1
Зависимость прочности песка от степени влажности
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

Всем доброго дня! Задача обычная: рассчитать несущую способность свайного фундамента. Но проблема в водонасыщенном песке (ИГЭ-6). Песок мелкий, однородный, плотный, насыщенный водой. Он у меня и на боковой поверхности сваи, и под пяткой. Степень влажности S(r) = 1.00, но природная влажность W=28%.
В таблицах 1 и 2 СНиПа 2.02.01-83 "Свайные фундаменты" сопротивления песчаных грунтов даны без учёта влажности. В литературе написано в общих чертах, что при повышении влажности снижается угол внутреннего трения, а, следовательно, и прочность, но без подробностей. Существует ли зависимость расчетных сопротивлений по боковой поверхности сваи от степени влажности?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.png
Просмотров: 162
Размер:	80.3 Кб
ID:	134084  

Просмотров: 4004
 
Непрочитано 22.08.2014, 10:32
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


1. Степень водонасыщения для песков при расчете НС сваи действительно не учитывается.
2. Где У.Г.В. на разрезе при таком водонасыщении песков?
3. При прорезке твердых глин и погружении в плотные пески, я бы предусмотрел лидер. скв. в глине.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 10:45
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
В литературе написано в общих чертах, что при повышении влажности снижается угол внутреннего трения, а, следовательно, и прочность, но без подробностей. Существует ли зависимость расчетных сопротивлений по боковой поверхности сваи от степени влажности?
1. Меняется не угол внутренненго трения, а угол естественного откоса.
Углу трения все равно сыро или сухо. Он зависит от плотности песка и формы зерен (это при давлениях более 100 кПа).
Ну если вдаваться в подробности и силы капиллярного натяжения для влажных... Но вас это не интересует, так как это сцепление, да и у вы даете водонасыщенный песок

2. От влажности песка зависит сдвиговая осадка сваи.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 11:05
#4
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Где У.Г.В. на разрезе при таком водонасыщении песков?
УГВ намного выше. ИГЭ-5 - водоупор. А горизонт в геологии не показан
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
При прорезке твердых глин и погружении в плотные пески, я бы предусмотрел лидер. скв. в глине
именно так и будет

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Углу трения все равно сыро или сухо. Он зависит от плотности песка и формы зерен
вот это меня и тревожит. Плотность частиц зависит от коэф-та пористости е, который определяет состояние песка: плотный, средней плотности и рыхлый. Если сваю погружать в пылеватый водонасыщенный песок? Тоже никакого влияния на прочность?

Последний раз редактировалось Hyper, 22.08.2014 в 11:40.
Hyper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зависимость прочности песка от степени влажности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности BAS Пожарная безопасность 1 23.12.2013 12:13
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? Алекс80 Основания и фундаменты 1 04.03.2012 15:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41