Непрочитано 10.04.2018, 13:49 #1
Правильно ли выбрано армирование ригеля
belomor4ik
 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 18

Армирование ригеля сделано пространственными каркасами с дополнительными стержнями на опорах
В верхней зоне на опоре нужно 20,80 см2, это 4 стержня 28, могу ли я учесть 4 стержня 12 (4,52 см2) + 4 стержня 25 (19,64 см2), в сумме это (24,16 см2).
Но как на счет того что верхняя арматура 4 стержня 12 не заходит в тело колонны?
И нужно ли заводить каркасы в тело колонны? и на какую длину, на длину анкеровки?

Вложения
Тип файла: pdf ригель.pdf (49.2 Кб, 193 просмотров)


Последний раз редактировалось belomor4ik, 10.04.2018 в 14:03.
Просмотров: 2546
 
Непрочитано 10.04.2018, 15:35
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от belomor4ik Посмотреть сообщение
могу ли я учесть 4 стержня 12 (4,52 см2)
нет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 16:00
#3
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


длину перепуска (нахлестки) нижних дополнительных стержней диаметром 12 мм вас не смущает?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 16:01
#4
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Верхние стержни стыковать и обрывать в середине пролета, нижние на опоре. Там где сжатие - там и можно производить нахлест и обрыв.
926 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 06:40
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
длину перепуска (нахлестки) нижних дополнительных стержней диаметром 12 мм вас не смущает?
а из разве на полную нахлестку надо?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:01
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а из разве на полную нахлестку надо?
вроде да... единственное коэффициент учитывающий влияние напряженного состояния арматуры принимают по ситуации.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:49
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
вроде да... единственное коэффициент учитывающий влияние напряженного состояния арматуры принимают по ситуации.
Ну, если принимается в расчет сжатая арматура, или же момент на опоре знакопеременный - то да.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:51
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну, если принимается в расчет сжатая арматура, или же момент на опоре знакопеременный - то да.
предполагаю что на здание действует как минимум ветровая нагрузка... тогда момент на опоре знакопеременный.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:56
#9
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от belomor4ik Посмотреть сообщение
Армирование ригеля сделано пространственными каркасами с дополнительными стержнями на опорах
В верхней зоне на опоре нужно 20,80 см2, это 4 стержня 28, могу ли я учесть 4 стержня 12 (4,52 см2) + 4 стержня 25 (19,64 см2), в сумме это (24,16 см2).
Но как на счет того что верхняя арматура 4 стержня 12 не заходит в тело колонны?
И нужно ли заводить каркасы в тело колонны? и на какую длину, на длину анкеровки?
Если в красных кружках площадь арматуры в середине стыка ригель-колонна, то её можно уменьшить взяв момент по грани стыка ригеля с колонной.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:19
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
предполагаю что на здание действует как минимум ветровая нагрузка... тогда момент на опоре знакопеременный.
.... это какой должен быть ветер, что момент в ригеле поменял знак?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 10:55
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
.... это какой должен быть ветер, что момент в ригеле поменял знак?
Ветер по таблице 11.1 СП 20.13330.2011... Ветровая нагрузка по п.11 СП 20.13330.2011 в зависимости ветрового района по карте 3, типа местности, ширины здания по фронту, высоты здания и других показателей. Если 1-2 этажное здание - незначительная... Если многоэтажное знание - значительная....
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 13:03
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Ветер по таблице 11.1 СП 20.13330.2011
Offtop: ну ок, в нижнюю зону тоже буду закладывать d25...32, мало ли муссон какой
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выбрано армирование ригеля

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? aleks0105 SCAD 13 08.09.2020 16:26
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 52 25.12.2015 13:31
Правильно ли армирование k2lom Железобетонные конструкции 4 20.05.2009 02:38
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59