Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич
KostyanR
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21

Здравствуйте. Строим заказчику загородный дом. Стены т.380 мм из двойного керамического камня М200.
Есть проект. Но в проекте не указано армирование перекрытия и узел опирания.
Я принял решение опереть монолитное железобетонное перекрытие гаража на щелевой двойной камень.
Толщина перекрытия 200 мм. Арматура А500С Ф12 мм. Сетка верхняя и нижняя 200х200.
Так как кладка уже была сделана нами. Глубина опирания перекрытия 150 мм.
Заказали бетон М400 на граните. Приезжает заказчик и требует разбирать армирование и опалубку.
Так как с его слов:
1. Не допускается опирание перекрытие на щелевой кирпич
2. Перекрытие должно опираться на всю толщину стен, то есть 380 мм.

Мои доводы его не убедили.
Уважаемые, посоветуйте как поступить?
Разбирать перекрытие и делать как говорит заказчик (и впоследствии напишет бумагу)
Или же оставить как есть и залить перекрытие.
Не нашел СНИПов и СП которые регулируют опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич.
НА фото видно что каменщики замазали пустоты щелевого кирпича раствором.

Последний раз редактировалось KostyanR, 03.06.2018 в 15:06. Причина: убрал ссылку на фото
Просмотров: 7538
 
Непрочитано 04.06.2018, 19:39
#21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


У вас над проёмом проблема в том, что стена будет опираться, а балка в теле плиты будет не на всю толщину стены. Плюс ещё будет висеть облицовочная кладка с большим вылетом. Горизонтальные деформационные швы вы вряд ли собираетесь соблюдать... Ну да при двух этажах может и прокатит.
С другой стороны, у вас там есть перемычка, пусть и опёртая всего на 120-150мм, но всё же. Какая маркировка перемычки над проёмом гаража?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 19:45
#22
KostyanR


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21


Там две перемычки:
5ПБ 34-20П -1 шт
3ПБ-34-4П - 1шт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5a618241-c970-43cc-8202-bf6f337332cc.JPG
Просмотров: 141
Размер:	116.7 Кб
ID:	203116  
KostyanR вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2018, 05:49
1 | #23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Тээээкс.... 5ПБ34-20 означает, что перемычка несёт 2 тонны на метр погонный. А вот 3ПБ34-4 означает, что перемычка несёт всего 400 килограммов на метр погонный... Если принять нагрузку от плиты, стяжки, полезной в районе тонны на метр квадратный, то с учётом четырёхстороннего опирания и равнобедренного треугольника давления кладки на проём 3 метра (чота при такой длине стены мне неохота брать 1/3 высоты стены...), на перемычку 5ПБ будет давить в районе 2-2,6 тонны на метр погонный, на 3ПБ - в районе 500-600 кг, если не учитывать облицовочный слой... Значит, балку в плите стоит заармировать так, чтобы она восприняла дополнительный вес в районе 1 тонны на метр погонный на пролёт 3 метра... С учётом существующей арматуры... Я бы добавил 1 14-ую или даже 16-ую арматуру между двумя крайними нижними арматуринами, и 1 12-ую арматуру в 3-4 см. от второй арматуры так, чтобы добавленная арматурина осталась в пределах стены. Верхнюю арматуру там добавлять без надобности, ИМХО...
Но смущает один момент, может кто из опытных ЖБ-шников подскажет, можно ли ставить рядом арматуру разных диаметров...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2018, 16:53
1 | #24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
я же скинул картинку из руководства)
объясню, раз это необходимо:
п.10.3.27 СП63.13330.2012
Цитата:
На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ Qb1 (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds.
петли, крюки делают для гладкой арматуры

ну и на всех картинках видно, что защемление плиты может возникнуть при глубине опирания более 120 мм и более толщины плиты
в данном случае верхнее армирование не требовалось
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 18:57
#25
KostyanR


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21


До сих пор не приняли бетон.
До заказчика довел информацию из этой темы.
НЕ верит мне. Консультируется с проектировщиками которые делали проект.
Так как он им уже заплатил деньги, они не торопятся. Страдаем мы. Рабочие нервничают.
KostyanR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки z_e Конструкции зданий и сооружений 95 20.08.2014 12:10
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02