| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.12.2009, 11:37 | #1 | |
Столбики под фундаментные балки
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 11300
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Это которые серенькие по бокам ? Красиво, но рискованно, если не странно. А центральные из чего? И почему такой гибрид? А внутренние как? Балки из чего? Нагрузки, пролеты какие? Что за сооружение будет покоиться на таких "рыхлых подвижках"?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Сами фундаменты столбчатые монолитные ж/б. Размер подколонника 600х600мм. Внутри ж/б пол толщ. 200мм. Здание такое: [IMG]http://i046.***********/0912/3f/ae6602841690.jpg[/IMG] ФБ серийные.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Тогда это не только странно, но и опасно, если наружные ограждения "мощные". Это проектируется с нуля или по существующему? И с какой целью так приходится "выкручиваться"? Высота 1,4м и 3м чего?
Внутренних балок не будет? Если размеры кирпичных "опор" с каждой из двух сторон подколонника 510х640, то какой размер фунд. плиты? (510+600+510 - так я понял?) Мотив такого решения всё-таки не понятен. Может просто dwg прикрепить вместо долгих выяснений?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Здание- проектируемое. Наружные стены из сэндвича. Цоколь кирпиный
высотой 0,8м. Причина такого решения (мое решение)- не хочется городить опалубку. Вот размеры: [IMG]http://i011.***********/0912/03/9a6b529f47f9.jpg[/IMG] Добавил: размеры столбиков надо подправить под кирпич (забыл) Добавил: А может эти столбики под ФБ залить вместе с подколонником? Тоже как-то странно получается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 31.12.2009 в 13:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
2100х2100 плита? Это ж плашка в миниатюре. А опирается на грунт с подушкой?
Так всё-таки столбик 450 или 510? Такая огромная высота подколонника 600х600 и кирпичных столбиков? Как выполнен подколонник ниже отметки 0,0? Даже кладка (с какой перевязкой?) при такой высоте не будет плотно прижата к подколоннику. И битум тут не помощник. И цоколь из кирпича тоже вряд ли "подопрет" столбик, (немного не даст упасть внизу и никак не удержит в остальных почти трех метрах. Опять не совсем понимаю. Тут бетона уже немеряно, и не хотите добавить совсем немного в опалубки с этих двух сторон подколонника? В чем тут, на ваш взгляд, странность? А вообще задачка интересная, неужели нет серийных решений?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 31.12.2009 в 14:00. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
По расчету так получается. Нгрузки на нее:
N=30т. Qy=3,3т. Qx=0,2т. Му=0,7тхм. Мх=0,1тхм. А вообще максимальная нагрузка на фундамент составляет 60т (на обрезе фундаментов с учетом ФБ и цоколя). Грунты конечно супер слабые (можете посмотреть, если не трудно, геологию в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430) Делаю искусств. основание из глинистого грунта. Короче с учетом подстилающего слабого слоя грунта такие вот размеры ф-та у меня получаются. Цитата:
Цитата:
В серии есть решения с монолитными ФБ с жестким сопряжением с подколонником. Но я не хочу передавать лишние моменты на фундаменты. ФБ с шарнирным опиранием как-то проще.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Попробуй применить серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1.
Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Столбики не понадобятся. http://dwg.ru/dnl/3713 |
||||
|
||||
Цитата:
Изучи серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1. Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. http://dwg.ru/dnl/3713 Последний раз редактировалось Александр_К, 31.12.2009 в 15:14. |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
(380мм кирпич, 100мм утеплитель, и 120мм облицовка кирпичем или керамогранитом. Итого общая ширина получается 600мм. Т. е. на всю ширину подколонника). Такой широкий цоколь с высотой 0,8м. нужен для размещения столов под инструменты (здание СТО легковых авто). Моменты будут от цоколя и от нагрзки въезжающих авто по ФБ. Не думаю, что монолитные балки будут дешевле сборных.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
можно, только вот наверно не нужно. Зачем городить еще кирпичные столбы? Ведь у тебя монолитные фундаменты, вот и делай монолитные фундаментные балки, всем будет проще - и запроектировать, и построить, и заказчику дешевле.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? | blincha | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2009 01:49 |
Усиление двутаврами пролетов под профнастил | Толич | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 24.10.2009 09:47 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
Усиление старой каменной кладки под стальной балкой. | Алекса | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 20.08.2009 05:54 |