Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбики под фундаментные балки

Столбики под фундаментные балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.12.2009, 11:37 #1
Столбики под фундаментные балки
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Вопрос:
Можно ли сделать столбики под фундаментные балки из керамического полнотелого кирпича?
[IMG]http://i038.***********/0912/8e/2f287ac3b9f3.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 11300
 
Непрочитано 31.12.2009, 12:11
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


можно из кирпичной кладки (из керамич. полнот. кирп.), только нужно полностью обмазать бутумом
некоторые кажутся слишком высокими и узкими
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 12:14
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно ли сделать столбики под фундаментные балки из керамического полнотелого кирпича?
Можно из кирпича глиняного обыкновенного полнотелого пластического прессования ( учесть пост №2)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 12:15
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Это которые серенькие по бокам ? Красиво, но рискованно, если не странно. А центральные из чего? И почему такой гибрид? А внутренние как? Балки из чего? Нагрузки, пролеты какие? Что за сооружение будет покоиться на таких "рыхлых подвижках"?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 12:30
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Это которые серенькие по бокам ? Красиво, но рискованно, если не странно. А центральные из чего? И почему такой гибрид? А внутренние как?
Да серенькие. Размеры столбиков под ФБ в плане 510х640 (если из кирпича). Высота 1,4 и 3м. (Фундаменты на разных уровнях)
Сами фундаменты столбчатые монолитные ж/б. Размер подколонника 600х600мм.

Внутри ж/б пол толщ. 200мм.

Здание такое:
[IMG]http://i046.***********/0912/3f/ae6602841690.jpg[/IMG]

ФБ серийные.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 12:46
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тогда это не только странно, но и опасно, если наружные ограждения "мощные". Это проектируется с нуля или по существующему? И с какой целью так приходится "выкручиваться"? Высота 1,4м и 3м чего?
Внутренних балок не будет?
Если размеры кирпичных "опор" с каждой из двух сторон подколонника 510х640, то какой размер фунд. плиты? (510+600+510 - так я понял?)

Мотив такого решения всё-таки не понятен. Может просто dwg прикрепить вместо долгих выяснений?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 13:00
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Здание- проектируемое. Наружные стены из сэндвича. Цоколь кирпиный
высотой 0,8м.

Причина такого решения (мое решение)- не хочется городить опалубку.
Вот размеры:
[IMG]http://i011.***********/0912/03/9a6b529f47f9.jpg[/IMG]

Добавил:
размеры столбиков надо подправить под кирпич (забыл)

Добавил:
А может эти столбики под ФБ залить вместе с подколонником? Тоже как-то странно получается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 31.12.2009 в 13:27.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 13:29
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


2100х2100 плита? Это ж плашка в миниатюре. А опирается на грунт с подушкой?
Так всё-таки столбик 450 или 510?
Такая огромная высота подколонника 600х600 и кирпичных столбиков?
Как выполнен подколонник ниже отметки 0,0?
Даже кладка (с какой перевязкой?) при такой высоте не будет плотно прижата к подколоннику. И битум тут не помощник. И цоколь из кирпича тоже вряд ли "подопрет" столбик, (немного не даст упасть внизу и никак не удержит в остальных почти трех метрах.
Опять не совсем понимаю. Тут бетона уже немеряно, и не хотите добавить совсем немного в опалубки с этих двух сторон подколонника? В чем тут, на ваш взгляд, странность?
А вообще задачка интересная, неужели нет серийных решений?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 31.12.2009 в 14:00.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 14:48
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
2100х2100 плита? Это ж плашка в миниатюре.
По расчету так получается. Нгрузки на нее:
N=30т. Qy=3,3т. Qx=0,2т. Му=0,7тхм. Мх=0,1тхм.
А вообще максимальная нагрузка на фундамент составляет 60т
(на обрезе фундаментов с учетом ФБ и цоколя).
Грунты конечно супер слабые (можете посмотреть, если не трудно, геологию в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430)

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А опирается на грунт с подушкой?
Делаю искусств. основание из глинистого грунта. Короче с учетом подстилающего слабого слоя грунта такие вот размеры ф-та у меня получаются.


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Такая огромная высота подколонника 600х600 и кирпичных столбиков?
Как выполнен подколонник ниже отметки 0,0?
ЖБК монолит

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Даже кладка (с какой перевязкой?) при такой высоте не будет плотно прижата к подколоннику. И битум тут не помощник. И цоколь из кирпича тоже вряд ли "подопрет" столбик, (немного не даст упасть внизу и никак не удержит в остальных почти трех метрах.
Опять не совсем понимаю. Тут бетона уже немеряно, и не хотите добавить совсем немного в опалубки с этих двух сторон подколонника? В чем тут, на ваш взгляд, странность?
Да, Вы правы. Не хорошо получается. В общем склоняюсь к монолиту.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А вообще задачка интересная, неужели нет серийных решений?
В серии есть решения с монолитными ФБ с жестким сопряжением с подколонником. Но я не хочу передавать лишние моменты на фундаменты.
ФБ с шарнирным опиранием как-то проще.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 14:59
#10
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Попробуй применить серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1.
Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
Столбики не понадобятся.
http://dwg.ru/dnl/3713
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 15:06
#11
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В серии есть решения с монолитными ФБ с жестким сопряжением с подколонником. Но я не хочу передавать лишние моменты на фундаменты.
ФБ с шарнирным опиранием как-то проще.
О передачи каких моментов идет речь? Стены из сэндвич-панелей. Изучи серию про которую я говорил и сделай балки 200х300(h). Не усложняй жизнь строителям и не трать деньги заказчика.


Изучи серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1. Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
http://dwg.ru/dnl/3713

Последний раз редактировалось Александр_К, 31.12.2009 в 15:14.
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 15:29
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
О передачи каких моментов идет речь? Стены из сэндвич-панелей. Изучи серию про которую я говорил и сделай балки 200х300(h). Не усложняй жизнь строителям и не трать деньги заказчика.


Изучи серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1. Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
http://dwg.ru/dnl/3713
Спасибо. Эту серию смотрел. Цоколь у меня будет широким
(380мм кирпич, 100мм утеплитель, и 120мм облицовка кирпичем или керамогранитом. Итого общая ширина получается 600мм. Т. е. на всю ширину подколонника). Такой широкий цоколь с высотой 0,8м. нужен для размещения столов под инструменты (здание СТО легковых авто).
Моменты будут от цоколя и от нагрзки въезжающих авто по ФБ.
Не думаю, что монолитные балки будут дешевле сборных.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 16:45
#13
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Моменты будут от цоколя и от нагрзки въезжающих авто по ФБ.
В этих местах можно и ленточный сделать. А по серии можно и балку под различные нагрузки и различные стены подобрать, а также по типу разработать, если размера нужного у сборной нет.
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 20:22
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно ли сделать столбики под фундаментные балки из керамического полнотелого кирпича?
можно, только вот наверно не нужно. Зачем городить еще кирпичные столбы? Ведь у тебя монолитные фундаменты, вот и делай монолитные фундаментные балки, всем будет проще - и запроектировать, и построить, и заказчику дешевле.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:04
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Где найти указания по максимальной высоте бетонных столбиков под фундаментные балки?
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбики под фундаментные балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? blincha Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2009 01:49
Усиление двутаврами пролетов под профнастил Толич Конструкции зданий и сооружений 21 24.10.2009 09:47
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Усиление старой каменной кладки под стальной балкой. Алекса Прочее. Архитектура и строительство 1 20.08.2009 05:54