| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2006, 15:44 | #1 | |
Подземные хранилища для воды из железобетона
Строительство, проектирование
г.Москва
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 14047
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Странно почему в сборный ж/б уклон? На 150 кубов - в металле проще - сделать цистерну и всего делов... Размером примерно: D=4.5-5.0м, длина - 9-10м. Проще в производстве и эксплуатации. - на бензокалонках - прмерно такие же ёмкости стоят...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Приходилось проектировать пожарный резервуар (подземный).
Монолитный ж/б. Внутренняя гидроизоляция - Пенетрон |
|||
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Спасибо Всем за отклик!
Ж/б сборняк потому что баз стройиндустрии рядом нет.А не металл потому,что питьевая вода и неизвестно пока, что за состав воды из недр накачают. Я думаю ( как вариант )в качестве гидроизоляции приклеить изнутри мембрану ( контакта воды с бетоном не будет). Хотелось бы еще что-то услышать.
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58
|
питьевая вода и неизвестно пока, что за состав воды из недр накачаютЕсли это питьевая вода, то ее состав соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" , а что там из недр - по барабану.
В СНиПе 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" есть основные требования, а подробно - в типовых проектах, которых днем с огнем |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
P.S. про вибраторы не забудьте. |
|||
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Работа разовая. Да на подрядчика я что-то не шибко надеюсь в плане качества бетона при замесах на площадке.Нахимичат с составом бетона, а после руби его. Я думаю использовать сборные конструкции которые используют для подземных камер при коллекторах ( для стен Г - образной формы ,для днища - плиты.Все элементы с выпусками арматуры и выемкой для "замка" чтоб придать монолитность )
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Геморой кашмарный - хоть сборняк, хоть монолит на месте приготовленный... А бочку нармально сваренную в заводских (или полузаводских) условиях - там же качественно гидроизолированную, - привёз и закопал - и всего делов!
Бочку, чтобы не контактировала с самой водой, можно изнутри покрасить какой-нибудь спец.краской (коих сейчас немерено). Такая краска в Ваших условиях может прослужить лет 15-20... (если это конечно не для заборов краска) |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Можно конечно и запроектировать резервуар с внутреней металлической рубашкой
(зы и чего только я не проектировал)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58
|
А бочку нармально сваренную в заводских (или полузаводских) условиях - там же качественно гидроизолированную, - привёз и закопал - и всего делов!
Как вы себе представляете сваренную бочку на 150 м3? Хорошо, две по 75 м3 (по СНиПу - не меньше двух) - диаметром 3.3 м. длиной 10-12 м. Их варят на месте и не закапывают. Еще и теплоизоляцию сделать нужно Монолит все-таки правильней |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
Делали монолитные жб подземные резервуары для питьевой воды. Внутри штукатурка Vandex Super http://www.triadaholding.ru/super_supw.shtml или аналог. Реализовано. Прошло экспертизу. Эксплуатируют лет 5-7.
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Галина:
Цитата:
Если Вас беспокоит процесс транспортировки: транспортируется это дело ночью в сопровождении машины автоинспекции. По поводу негабаритного груза - тоже без проблем: моему сокурснику бывшему готовый сруб собраный под баню везли на длинномерной фуре - размерами 5х9х3... На месте - этот резервуар по началу просто лежит (ждёт пока котлован выкопают и прочее необходимое сделают) потом автокраном аккуратно его туда опускают, и засыпают. ВСЁ! Главное учесть в расчёте давление грунта на этот резервуар и спроектировать его как подобает... Про теплоизоляцию - Вы меня вообще озадачили! :shock: Резервуар подземный? Ниже глубины промерзания или на 50см от поверхности? Если ниже - то вопрос изначально глупый. Если всё-таки до поверхности земли маленькое расстояние - так сверху этот резервуар и накройте теплоизолирующим материалом! А иначе бред получится: зачем утеплять то, что зимой само по себе будет теплее чем на улице?! Или этот резервуар у Вас с кипятком будет и Вы хотите термос сделать? :wink: |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Вот если испытаний не проходит (там по падению уровня замеряют) вот тогда изнутри можно пройтись сотавом типа Акватрон-6. И все! [sm2103]
__________________