| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2006, 19:53 | #1 | |
изменение несущей способности при ошибке армирования
строитель
крым алушта
Регистрация: 30.05.2006
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2569
|
|
||||
строитель Регистрация: 30.05.2006
крым алушта
Сообщений: 7
|
извините за неправельную трактовку постараюсь выслать фото в интернете я новичок.по проекту арматура ригеля проходит между стержнями арматуры колонны.строители умудрились арматуру ригеля с одной стороны пропуститьза арматурой колонны. это конечно все исправили но если рассмотреть вопрос теоритически к чему это все могло привести.
[ATTACH]1149077688.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Леонид 9
Если, рабочая арматура ригеля, оказалась за пределами стержней колонны не в зоне защитного слоя, а в зоне бетона примыкающего ригеля, и имеет нормальную анкеровку, то мне кажется, что здесь нет ничего страшного. А вот допускать такое искривление стержней ригеля (с лева на картинке) в зоне осевых усилий арматуры. Категорически нельзя. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Леонид 9
Насчет изогнутых стержней, по-моему, wjea прав. В данном узле не обеспечена необходимая анкеровка стержней верхней арматуры как правого так и левого ригелей (по фото). А чем вызвана столь серьезная анкеровка нижней арматуры ригеля(более отдаленного на фото)? И почему хомуты не охватывают всю арматуру ригеля справа? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Как раз со стержнем который проходит вне колонны все более менее понятно, а вот такое искривление стержней не допустимо см.СНиП 3.03.01-87 табл. 9
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 30.05.2006
крым алушта
Сообщений: 7
|
по проекту у нас в двух крайних рамах средний ригель изогнут по соображениям эстетики.по проекту верхняя арматура ригеля стыкуется по середине пролета.арматура диаметром 22мм исполнитель утверждает что если угол изгиба меньше 90 градусов и арматуру гнуть в три этапа то такое решение возможно.хотя я тоже в этом сомневаюсь. как я понял Вы предлагаете использовать анкера как это показано на нижней арматуре
[ATTACH]1149250734.JPG[/ATTACH] |
|||