| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > изменение несущей способности при ошибке армирования

изменение несущей способности при ошибке армирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2006, 19:53 #1
изменение несущей способности при ошибке армирования
леонид9
 
строитель
 
крым алушта
Регистрация: 30.05.2006
Сообщений: 7

при армировании стыка ригеля и колонны с одной стороны верхняя и нижния арматура ригеля проходит за арматурой колонны.здание строится в сейсмичной зоне и расчитано на 8 баллов. понизится ли сейсмичность здания. и как это можно расчитать.здание 11 этажей
Просмотров: 2569
 
Непрочитано 30.05.2006, 21:04
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Леонид 9
Наверное, касается не «сейсмичности», а сейсмостойкости.
Если Вы желаете, коллективного обсуждения, надобно, ясную картинку в проекциях.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 16:14 изменение несущей способности при ошибке армирования
#3
леонид9

строитель
 
Регистрация: 30.05.2006
крым алушта
Сообщений: 7


извините за неправельную трактовку постараюсь выслать фото в интернете я новичок.по проекту арматура ригеля проходит между стержнями арматуры колонны.строители умудрились арматуру ригеля с одной стороны пропуститьза арматурой колонны. это конечно все исправили но если рассмотреть вопрос теоритически к чему это все могло привести.
[ATTACH]1149077688.JPG[/ATTACH]
леонид9 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2006, 19:08
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Леонид 9
Если, рабочая арматура ригеля, оказалась за пределами стержней колонны не в зоне защитного слоя, а в зоне бетона примыкающего ригеля, и имеет нормальную анкеровку, то мне кажется, что здесь нет ничего страшного.
А вот допускать такое искривление стержней ригеля (с лева на картинке) в зоне осевых усилий арматуры. Категорически нельзя.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2006, 22:27
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Леонид 9
Насчет изогнутых стержней, по-моему, wjea прав. В данном узле не обеспечена необходимая анкеровка стержней верхней арматуры как правого так и левого ригелей (по фото).

А чем вызвана столь серьезная анкеровка нижней арматуры ригеля(более отдаленного на фото)? И почему хомуты не охватывают всю арматуру ригеля справа?
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2006, 08:27 Привет
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Как раз со стержнем который проходит вне колонны все более менее понятно, а вот такое искривление стержней не допустимо см.СНиП 3.03.01-87 табл. 9
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2006, 16:19 изменение несущей способности при ошибке армирования
#7
леонид9

строитель
 
Регистрация: 30.05.2006
крым алушта
Сообщений: 7


по проекту у нас в двух крайних рамах средний ригель изогнут по соображениям эстетики.по проекту верхняя арматура ригеля стыкуется по середине пролета.арматура диаметром 22мм исполнитель утверждает что если угол изгиба меньше 90 градусов и арматуру гнуть в три этапа то такое решение возможно.хотя я тоже в этом сомневаюсь. как я понял Вы предлагаете использовать анкера как это показано на нижней арматуре
[ATTACH]1149250734.JPG[/ATTACH]
леонид9 вне форума  