Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Целесообразность применения высокопрочного бетона

Целесообразность применения высокопрочного бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2006, 10:00 #1
Целесообразность применения высокопрочного бетона
169386
 
Регистрация: 05.06.2006
Сообщений: 2

Имеется бетон классов В50 В60 подвижность П4.
Считаю что его целесообразно применять в колоннах монолитных зданий для уменьшения сечения и расхода арматуры. Хотелось бы подтвердить свои выводы реальными расчетами. Например расчет колонны в Scad офисе с классом В25 и этой же колонны с классом В50.
Отсюда хочу взять расход бетона и арматуры и сравнить 2 класса(В25 и В50). Также хочу узнать нагрузку с какой будет выгоднее применять высокопрочный бетон.

Не могли бы скинуть реальный расет колонны в Scаd офисе.
Хотелось бы услышать ваши предложения по применению бетонной смеси такого класса и с такой подвижностьью.
E-mail:[email protected]
Просмотров: 3004
 
Непрочитано 05.06.2006, 10:15
#2
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Ето естественно, что при увеличении марки бетона, расход арматуры и сечение уменьшатся. Здесь другой вопрос- целесобразность применения высоких марок бетона на стройплощадке. Другое дело- монтируемые колонны. Для них В40, В50- обычное дело.
slv вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 10:33
#3
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Целесообразность применения высокопрочного бетона оправдана в основном прои высотном строительстве. На малоэтажные здания сами понимаете - это еще неизвестно, что экономичнее...
loft вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 11:18
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В башнях "Федерация" используют бетон В80 и В90.. - сельпо-то выше 90 этажей)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 11:45
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Надо еще не забыть про стык колонны с перекрытием, проверить бетон перекрытия на смятие. Тут эта тема как-то обсуждалась.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 11:57
#6
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Собсно, а завод готов поставлять такой класс бетона, у нас насколько мне известно B25 максимум
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 12:02
#7
169386


 
Регистрация: 05.06.2006
Сообщений: 2


Я как раз проектирую технологическую линую по производству бетонной смеси класса В50 и В60 с подвижностью П4. Поэтому мне и нужно в цифрах (точнее в рублях) обосновать преимущества высокопрчного бетона над обычным.
169386 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2006, 12:20
#8
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Да еще не забудьте про напряженный железобетон. Здесь высокопрочные бетоны просто очень эффективны.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2006, 12:29
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Кстати, о напрягающем бетоне.. Кто что знает - он вообще применяется?.. Насколько он интересен в целом?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  