| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?

Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2014, 20:09 #1
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?
Chili
 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 2

Добрый вечер. Нужна помощь.
Узел крепления надколонника к ж/б колонне был запроектирован по серии.
На объекте узел выполнили без пятки надколонника, т.е. двутавр приварили к закладной пластине. Получилось что вторая пластина (пятка надколонника) отсутствует. Тем самым анкетрые болты ничего не скрепляют.
Закладная выполнена такого типа - картинка

Возможна ли работа такого узла? Будет ли работать закладная? Возможно ли какое-то усиление? Исправить узел возможности нет, так как уже смонтированные фермы, прогоны, связи.

Заранее спасибо за помощь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: надколонник.png
Просмотров: 659
Размер:	348.6 Кб
ID:	140460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: зд.png
Просмотров: 654
Размер:	101.0 Кб
ID:	140461  

Просмотров: 4365
 
Непрочитано 11.12.2014, 21:00
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Закладная из 10-ки в качестве опорной плиты тонковата, проверьте толщину расчетом, как у опорной плиты в базе, возможно придется усилить ребрами. Сверху анкерные болты обварил бы еще, ну и глянуть как там они обварили эти двутавры. Вот что на первый взгляд приходит в голову. Offtop: в кмд не нарисовали или на "заводе" не посмотрели ?

Последний раз редактировалось Chebyn, 11.12.2014 в 21:06.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 15:42
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Болты там были только для выравнивания надколонника. Судя по тонкой опорной плите ее наличие или отсутствие ниначто не повлияет.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 03:26
#4
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Chili Посмотреть сообщение
Исправить узел возможности нет, так как уже смонтированные фермы, прогоны, связи.
Не факт! Одно вовсе не вытекает из другого. Дело — дрянь, ибо

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Судя по тонкой опорной плите
оная аж t20 ! И возможности приближаются к неизбежности))) Кто-то слямзил 20-го листа. Чей косяк?

Отрезать один надколонник, приподнять на 150-300 мм., зачистить, положить двадцаточку и "майна") и так далее.
Так оставить нельзя, я уверен. И ребра не спасут. Площадь операния в десятки раз уменьшили. Более того, еще и строгать надо было!

Просьба: у Вас эта серия в лучшем качестве. Не поделитесь ссылкой или файлом?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chili Посмотреть сообщение
Будет ли работать закладная?
Будет. На разрушение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 010.JPG
Просмотров: 331
Размер:	41.7 Кб
ID:	140553  
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.12.2014 в 03:36.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 05:19
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Так оставить нельзя, я уверен. И ребра не спасут. Площадь операния в десятки раз уменьшили. Более того, еще и строгать надо было!
а лист фрезеровать
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 10:27
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
а лист фрезеровать
двутавр. Теперь как ни крути 30-ку надо.)
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 12:11
#7
Chili


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 2


Серию качала тут
http://dwg.ru/dnl/6463
Chili вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13