Непрочитано 18.09.2010, 17:37 #1
Усиление прорубаемых проёмов при реконструкции старых деревянных зданий
FOXXX
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 17

Здравствуйте господа инженеры!
Ситуация следующая: старое деревянное одноэтажное здание (стены из бруса), в котором необходимо произвести перепланировку, расширить несколько проёмов и в несущей стене выполнить новые дверные проёмы. С деревянными конструкциями опыт работы небольшой, поэтому прошу Ваши рекомендации - как правильно выполнить проёмы в несущих стенах. Металл в качестве перемычек не желателен.
Как вариант - проём стянуть сжимами из бруса на шпильках (см. 1-1 pdf). Существуют ли методики расчёта подобного усиления проёмов (если существуют)? Прошу подсказать какую литературу можно почитать на указанную тему.
Заранее спасибо за ответы и рекомендации.

Вложения
Тип файла: pdf 1-1.pdf (17.1 Кб, 173 просмотров)

Просмотров: 2434
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:52
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FOXXX Посмотреть сообщение
старое деревянное одноэтажное здание
Понятие относительное. Сколько? От этого зависит разумность решения. Железяками здесь (возможно) и не пахнет. Сечение венцов?
Сколько венцов остаётся выше вырезаемого проёма? Какое перекрытие? Перекрытие существующее или новодел? Сверху чердак или этаж?
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 19:19
#3
FOXXX


 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Понятие относительное. Сколько? От этого зависит разумность решения. Железяками здесь (возможно) и не пахнет. Сечение венцов?
Сколько венцов остаётся выше вырезаемого проёма? Какое перекрытие? Перекрытие существующее или новодел? Сверху чердак или этаж?
Сечение венцов - 120 * 100, колличество венцов над проёмом - 2. Перекрытие - существующее (деревянные балки, расположенные не над проектируемыми проёмами). Сверху чердак.
Я указал ожидаемую нагрузку на 1 п.м. стены (файл 1-1 pdf).
Т.к. зданию 50 лет трудно прогнозировать выдержат ли венцы над проёмом.
FOXXX вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление прорубаемых проёмов при реконструкции старых деревянных зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Перспективные методы реконструкции зданий и сооружений pulya_v_zubax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.09.2010 21:01