| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При моделировании нелинейных загружений нужно включать форкопф для оттяжек мачты? Лира 2013R3

При моделировании нелинейных загружений нужно включать форкопф для оттяжек мачты? Лира 2013R3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2016, 22:50 #1
При моделировании нелинейных загружений нужно включать форкопф для оттяжек мачты? Лира 2013R3
Сергей 2552
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 2

При моделировании нелинейных загружений нужно включать форкопф для оттяжек мачты? У меня проблема в том что при добавлении форкоп в нелинейное загружение выдаёт огромные перемещения, а если не добавлять то перемещения нормальные!!!!
Просмотров: 1398
 
Непрочитано 07.07.2016, 07:58
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а вы натяг дали?
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 11:19
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Сергей 2552 Посмотреть сообщение
форкопф
Это что за зверь?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 12:55
#4
Сергей 2552


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 2


Да задаю всегда!!! Причём при включении натяжения в не линейный расчёт, оттяжки не срабатывают в них не меняется натяжение.
А если не включать то работают норм
Сергей 2552 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 06:35
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну что, дальше будем гадать или вы покажете, как правильно все сделали, а лира такая-секая считает как попало? Справку читали, примеры смотрели, как правильно этим элементом пользоваться, в том числе в каком загружении натяг задавать?
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При моделировании нелинейных загружений нужно включать форкопф для оттяжек мачты? Лира 2013R3

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Нужно ли включать в схему ВК полотенцесушитель? yannay Водоснабжение и водоотведение 3 30.07.2013 16:39
Подскажите в какой раздел спецификации нужно включать кран балку? divs82 Разное 14 09.07.2013 10:07
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33