| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал

ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2016, 08:50
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал
Jambetto
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50

Здравствуйте помогите с определением коэффициента постели под железобетонный канал (лоток). Первая загвостка еще началась с давления на грунт, нагрузка на основание тока от самой конструкции 8,5 т на 1пм, разделив его на ширину жб канала 4,6 м, получаю, что на основание приходится по подошве 1,85 т/м2. Так как в канале будет вода на 1м от дна, это прибавит к массе сооружения еще 4 т, теперь пересчитав 8,5+4=12,5 т , по подошве будет 12,5/4,6=2,72 т/м2. Канал зарыт на 2,5 метра от дневной поверхности, плотность грунта 1,8т/м3, отсюда напряжение от грунта на глубине 2,5 м равно 4,5 т/м2. Выходит, что сооружение не как не давит на основание. Можно ли утверждать, что осадка =0. А как быть тогда с коэффициентом постели, с=p/s.
Второе как может влиять на расчетв целом если сооружение проектируется на отсыпаемых грунтах? см файл автокад.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
канал.dwg (214.8 Кб, 25 просмотров)

Просмотров: 4498
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:53
#21
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


вот так

----- добавлено через ~6 ч. -----
583012, Сейчас перечитав тему понял, что цитируя мой пост #7 про отпор основания вы в посте #8 говоря, что можно ручками прикинуть и задать в лире имели ввиду активное боковое давление грунта и потом в посте #10 сказали об этом, но тогда я вас не понял о чем вы говорите.
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
суть в том, что давление на стенки лотка нужно задавать обязательно, арматура в подошве будет зависеть в большей степени от восприятия моментов в жестком узле,
с этим абсолютно согласен
Вложения
Тип файла: lir канал акбулак.lir (248.9 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось Jambetto, 23.09.2016 в 19:17.
Jambetto вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пропали иконки в лира САПР SNIIP Лира / Лира-САПР 4 23.02.2015 14:18
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? Zohan19-90 Основания и фундаменты 1 07.10.2013 09:44