| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.05.2017, 14:28 | #1 | |
ЛИРА-САПР 2016. Одинаковые усилия в элементах при сейсмике и без нее
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141
|
||
Просмотров: 3287
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Сохраните ваш файл в текстовом варианте, чтоб можно было во всех версиях его открыть. И в разделе Динамики выберите другой тип сейсмики, т.к. в более ранних версиях Лиры нет модуля 56, т.е. не сможет посчитать по указанному у вас в схеме наименованию воздействия. Может в этом и ошибка, что указанное у вас наименование воздействия ещё достаточно сырое и не считает как надо.
Последний раз редактировалось РастОК, 03.05.2017 в 15:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141
|
Цитата:
если по схеме, то надо сравнивать РСН1 и РСН9 |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141
|
У меня только два сообщения о геометрической изменяемости. В узле 1554 и 1096. И они - нелепые. Балка, а к ней шарнирно примыкают с двух сторон другие балки. Там все нормально. Если нумерация сохранилась, то можете проверить.
|
|||
|
||||
В таблице масс для сейсмики статический ветер задан как масса (скрины 1, 2).
В таблице масс для пульсаций задан статический ветер вместо масс (скрин 3), что подтверждено протоколом расчета (скрин 4). В протоколе в отмеченных на схеме узлах ГИС по Uy (скрин 5). Жесткость перекрытия наверно ошибочна (скрины 6, 7) - колебаться в горизонтальных плоскостях нечему, все первые формы - колебания перекрытия. Остальное не проверял. Если исправить перечисленное (по ГИС - убил шарниры в примыкающих к узлам элементам) - пульсацию считает, сейсмика 56 считает (увеличил число учитываемых форм) - см. вложение (конструирование удалил, РСУ удалил, в РСН оставил только динамику). P.S.: Вас бы кто-нибудь проверил, а то боюсь это не единственные ошибки. Добавлено: ГИС в двух узлах можно не исправлять, но количество форм надо увеличивать и анализировать сами формы - станут понятны ошибки моделирования. В данной схеме без убийства шарниров, каркас начинает реагировать на сейсмику с 21-ой формы, у Вас учитывалось только 10. Последний раз редактировалось Lavrstone, 03.05.2017 в 17:22. |
||||
|
||||||
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141
|
Цитата:
Цитата:
в моей модели в этих узлах шарниры по Y и Z Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Ветровое воздействие это не масса, участвующая в динамическом отклике сооружения на сейсмическое воздействие.
Разница в том, что в Вашей схеме пульсации ветра не рассчитываются т.к. у здания нет масс совсем, а в "моей" схеме - рассчитываются. Для любого динамического воздействия любой программе надо объяснить что считать массой, откликающейся на то или иное динамическое воздействие, в т.ч. и ветровое. Вы для загружений с ветровой пульсацией в качестве масс задали загружение со статическим ветром, что дважды не верно - реальных "массовых" нагрузок не указали; статический ветер объявили массой. Теоретически, программа могла бы и статический ветер принять за массу для расчета пульсаций, но наверняка имеется защита от подобного и загружение, указанное в таблице "динамических загружений" в качестве "соответствующего статического" для пульсаций не учитывается как масса из таблицы "Учет статических загружений", что верно. Название последней таблицы не очень удачно и возможно сбивает с толку, однако в справке подробно описано для чего она необходима и как заполняется. Цитата:
Цитата:
Здание размеров в плане ~101 x ~68 м, пролетная часть 41 м, сейсмика...надеюсь, это курсовой проект. Последний раз редактировалось Lavrstone, 04.05.2017 в 10:27. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 | Алексей_308 | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.04.2017 13:29 |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |