| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
но если считать совместную работу плиты и балок, отдельно от всей схемы, правомерно ли такое закрепление в местах их взаимного сопряжения?
а опирание только в координатах центра сечения колонн... и арматура здоровенная выходит в местах возле колонн
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 25.10.2010 в 17:20. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Нет, неправомерно.
Говоря рассчитывать плиту отдельно от балок, я имел ввиду обыкновенный ручной расчет такого типа плит согласно http://dwg.ru/dnl/?id=1190&page=2 , а не убирать колонны в схеме и думать, что это отдельный расчет. Зачем заниматься подобного рода рукоблудием с созданием схемы? Если вы не можете ее создать правильно, то и результаты Вы получите такие же неправильные. Сбор нагрузок, расчет СПН в стадии возведения, расчет ж/б балки по СПН в стадии эксплуатации. ВСЕ!!! Расчет занимает ну от силы час. Заодно наберетесь опыта. С этой же схемой вы мучаетесь Бог знает уже какой день |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Напишу сюда, чтоб не создавать отдельную тему для избитого вопроса.
В этой теме звучало мнение, что необходимо считать балки отдельно и плиту отдельно, что пойдет в запас. Пару дней назад на работе столкнулся с ситуацией (№1 в приложенном файле) – вопрос, собственно, в чем… Из-за неравномерной податливости второстепенных балок (опирающиеся на колонну второстепенные балки получаются менее податливой опорой, чем опирающиеся на главную балку) – центральный пролет получается полностью выгнут вверх (№2). Т.е. полностью растянута верхняя зона плиты. А в крайних пролетах почти полностью растянута нижняя зона. В этом также можно убедиться, вооружившись книгой Рабиновича и посчитав плиту как неразрезную балку на упругих опорах. По классической схеме с жесткими несмещаемыми опорами, мы получим известную картину моментов (№3). Так вот будет ли это в запас? На первый взгляд – сомнительно. По балкам – да, ибо мы при этом не учитываем, что плита хоть что-то, да возьмет на себя; а по армированию плиты? Или, закладывая определенную арматуру, мы заставляем плиту работать по такой схеме? Т.е., грубо говоря, плита затрещала, арматура потекла, усилия перераспределились – и плита заработала, как мы заложили (по №3)? P.s. Если глупость написал – тапками не кидайте – никогда ж/б не занимался. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия | Junga | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.04.2008 16:51 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |