dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок

Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2018, 12:38 #1
Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок
Sektor
 
студент
 
Йошкар-Ола
Регистрация: 26.04.2018
Сообщений: 2

Sektor вне форума Вставить имя

Доброго времени суток. Делаю дипломный проект. Нужно разработать вариант на свайном фундаменте. Отметка подошвы фундамента -1,000. Если брать из серии 1.011.1-10 выпуск 1, ч. 1 сваю длиной 6 м, к примеру С60.30-2, чтобы нижний конец вошел в песок средней крупности, средней плотности, то не будет удовлетворяться требование СП 24.13330.2011 (п. 8.14 "заглубление забивных свай в грунты... не менее 0,5 м"). Вышележащим грунтом является песок пылеватый, рыхлый. Но опять же согласно п. 8.14 [СП 24] "опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается". Что посоветуете? Геологию прикрепил.
Просмотров: 955
 
Непрочитано 26.04.2018, 13:12
1 | 1 #2
Кореш

конструктор
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 563


Привет. Опереть на известняк
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2018, 13:40
#3
Sektor

студент
 
Регистрация: 26.04.2018
Йошкар-Ола
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет. Опереть на известняк
Спасибо. А как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности для известняка? Или для этого слоя можно пренебречь?
Sektor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2018, 07:00
#4
Рейнко Лис


 
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 14


Sektor, Известняк - это скальный грунт. Сваи, опирающиеся на скальный грунт по п.6.2 СП24 "Свайные фундаменты", рассчитываются как "свая-стойка". Это пункт 7.2.1 того же СП. В редакции от 2016 года (Изм.1 - 3 декабря 2016), есть приложение Б "Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности". Но оно применимо только в случае, если вы прорезаете достаточно большую толщу скального грунта. Это не ваш случай, вам достаточно просто опереть на известняк сваю.
Однако стоит понять, что это за известняк, может он размягчаемый. Но это уже все по 7.2.1.
изм1 можно найти на сайте Минстроя.
Рейнко Лис вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2018, 09:17
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,574


Цитата:
Сообщение от Рейнко Лис Посмотреть сообщение
Однако стоит понять, что это за известняк, может он размягчаемый.
Ага. Нижегорообластной (Дзержинский, например).
Карстовый
Чтобы диплом сказкой не казался)
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.05.2018, 20:17
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 571


Да, на рыхлый песок сваи опирать нельзя, как уже сказали ниже. Если сваи, то на известняк. При этом да, известняк-карстующийся грунт, это вносит свои коррективы (читайте соответствующий раздел СП - кусты свай уже нельзя, нужна плита или перекрестная лента. Головы свай нельзя заделывать в ростверк жестко. Ну и там много еще чего. При этом, проблема карста не снимается даже если бы песок был не рыхлый, и острие сваи можно было бы в нем остановить. И даже при фундаменте на естественном основании проблема карста не снимается. Единственный способ от нее типа уйти, по факту забить на свой страх и риск - это если геологи дадут категорию карстовой опасности самую не опаснуб, когда карстовые полости исключаются.
AVO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком lionheart3391 Основания и фундаменты 77 06.12.2017 13:47
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||