Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Деформация стойки эвакуационной лестницы

Деформация стойки эвакуационной лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2013, 19:47 #1
Деформация стойки эвакуационной лестницы
Miron_23
 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15

Добрый вечер всем!
Деформация стойки эвакуационной лестницы
Было запроектировано наружную эвакуационную лестницу из металла. Было две стойки из квадратной трубы 160х160х4мм к которым приваривались ригели из швеллера. К ригелям приваривали косоуры. Стойки между собой соединены связями из уголков, а также стойки имеют связи со стеной. Стойки крепили к фундаментам через пластину с болтами.

Строители заменили стойки вместо квадратной трубы 160х160х4 сварили прерывистым швом два гнутых швеллера 160 (h) коробку. Лестницу было выполнено в 2006г.

Этой зимой заметили деформацию одной стойки.
Какие могут быть причины этой деформации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 287
Размер:	211.1 Кб
ID:	95548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стійка-Model 1.jpg
Просмотров: 252
Размер:	87.7 Кб
ID:	95549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стійка-Model2.jpg
Просмотров: 200
Размер:	65.5 Кб
ID:	95550  


Последний раз редактировалось Miron_23, 30.01.2013 в 19:57. Причина: Нечетабельность картинок
Просмотров: 3224
 
Непрочитано 30.01.2013, 19:53
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


предположу - потеря устойчивости полок из-за отсутствия "прерывистого шва"
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 20:01
#3
Miron_23


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15


Шов есть, может он малой, или толщина малая?
Miron_23 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 20:52
1 | #4
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Это на нуле снимок? Тогда гипотеза от механика: стойки забетонированы, внутри вода скопилась ну и... зима.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:04
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Вода замёрзла, факт.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 12:35
#6
Miron_23


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15


Спасибо.
Интересно, гипотеза о воде мы к ней тоже дошли. Но как могла вода попасть во внутрь? Стойка сверху заварена пластиной, может через прерывистый шов? Снизу стойка привареная к пластине, а пластина соеденяеться с фундаментом через 4 анкерных болта.
Miron_23 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 12:40
1 | #7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


через прерывистый шов.
Если, уж, создаёте замкнутые сечения, то позаботьтесь об их герметичности.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 17:56
#8
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


это не коррозия, возможно, а вибрация или и то и другое, хотя по приложенным малюнкам ничего не понятно
gomer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 06:46
#9
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


по фотке создается впечатление, что полки левого швеллера сдеформировались под нагрузкой. Возможно это от того, что усилия по швеллерам распределяются неравномерно, т.к. ригель приварен к одной ветви стойки, а прерывистый шов не обеспечивает должную передачу продольной силы на вторую ветвь (как видно из фото шов разорвало).
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Деформация стойки эвакуационной лестницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Очень нужен проект эвакуационной лестницы! Катеrinа85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2011 13:27
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Пром мет. лестницы, вопрос из жизни, про стойки dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 17.04.2008 12:27