Непрочитано 31.01.2013, 20:16 #1
где найти момент инерции просечно-вытяжных листов?
Владимир 86
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18

Доброго времени суток. Подскажите где можно найти момент инерции просечно-вытяжных листов ПВ по Ту

Последний раз редактировалось Владимир 86, 01.02.2013 в 05:36.
Просмотров: 4019
 
Непрочитано 31.01.2013, 20:33
#2
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


а зачем?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1359650676

Последний раз редактировалось Казбек, 31.01.2013 в 20:45.
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 20:42
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


тыц

Первая же ссылка привела вот сюда:

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70835
 
 
Непрочитано 31.01.2013, 21:11
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


В ТУ и можно найти, если этот параметр там нормируется.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 05:41
#5
Владимир 86


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тыц

Первая же ссылка привела вот сюда:

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70835
Вы сами читали что там написано? Там нет ответа на мой вопрос

В том то и дело что в ТУ нет этой характеристики
Владимир 86 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 06:00
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите где можно найти момент инерции просечно-вытяжных листов ПВ по Ту
По ТУ не знаю, в ГОСТ 8706-78 какие-то характеристики есть, но я бы им сильно не верил бы. сам уже обжигался, пришлось под высечку обычный лист подкладывать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват-1.jpg
Просмотров: 258
Размер:	152.8 Кб
ID:	95652  
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 08:01
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
Вы сами читали что там написано
с поста 15 внимательней посмотрите - несколько весьма практичных советов. Мне кажется, приведут они к тому же, что приложил Serge Krasnikov. В плане того, что для такой, по сути, практически решетки, очень странно определять прочность по M/W. А таблицы в ГОСТ/ТУ получены скорее всего исходя из натурных испытаний с добавлением коэффициентов запаса. Так что ими, наверное, стоит пользоваться.
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 09:02
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Мне кажется, приведут они к тому же, что приложил Serge Krasnikov. В плане того, что для такой, по сути, практически решетки, очень странно определять прочность по M/W. А таблицы в ГОСТ/ТУ получены скорее всего исходя из натурных испытаний с добавлением коэффициентов запаса. Так что ими, наверное, стоит пользоваться.
Дело конечно ваше, у меня с этими листами вот такое общение было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3115_1.jpg
Просмотров: 212
Размер:	84.1 Кб
ID:	95656  
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:31
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Наклон+динамика) Ну на эти виды нагрузок, я думаю, испытания не проводились, ок))
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:58
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Наклон+динамика) Ну на эти виды нагрузок, я думаю, испытания не проводились, ок))
Offtop: Нет не проводились, все рассчитано было, я же все таки механик
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:42
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


на фотографии как раз и видно испытание
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:55
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
на фотографии как раз и видно испытание
Offtop: Теоретически да, это первая разгрузка, но рассчитан на большую нагрузку
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > где найти момент инерции просечно-вытяжных листов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно пронумеровать листы Даниил AutoCAD 36 04.07.2011 16:01
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
все листы файла dwg в PDF??? SkyLine AutoCAD 24 03.03.2009 18:47
Печатать все листы Алексей К. AutoCAD 6 29.06.2006 11:59
Как напечаталь все листы в layout сразу? Sergo AutoCAD 13 16.10.2005 12:34