Приветствую. Мудрецы, выскажите свое мнение по поводу данной идеи. Идея не моя и как по мне (неопытного студента) вряд ли жизнеспособна. Но вдруг ошибаюсь. А суть в том что бы к кирпичной стене в полтора кирпича закрепить металлические колоны анкерами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 542
Размер:	17.7 Кб
ID:	176039  

Просмотров: 18844
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:56
#101
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Что уже не так сказал?
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Уголки для большей жесткости?
во-первых, не для этого; а во-вторых жесткость то тут при чем? жесткость чего можно повысить?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:56
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
.. Что уже не так сказал?..
Да не..просто назначение уголка не знаем, а собрались "так и делать"...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:08
#103
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Они не могут увеличить жесткость балки.
Думал для жесткости конструкции) простите за ерунду которую писал. Этот узел я так понял без операния на колону, и как работает спасибо что объяснили. Просто как таковых фундаментов нет, только анкеровка к существующему бетону в 10 см толщиной будет, потому такой узел мне кажется не катит. Немного я запарился уже

----- добавлено через ~10 мин. -----
Ильнур, Имел ввиду балки ложить, а не фермы. "а собрались "так и делать"..."

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 11:39.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:24
#104
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Offtop: Что я только что прочел ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:38
#105
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Что я только что прочел ?
Бредовая идея так строить? Если про это тогда да, бредовая идея, не спорю.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:44
#106
s7onoff


 
Сообщений: n/a


как связаны уголки под прогоны на покрытии с фундаментами? Которых нет. 10 см бетона. Да вали оттуда уже, запарил.
 
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:47
#107
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да вали оттуда уже, запарил.
Раз его на работе держат, значит видят и умения и потенциал. Потенциал я тоже вижу.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:50
| 1 #108
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, да именно поэтому и предлагаю валить. ДОКОЛЕ супостаты проклятые будут на ребятах талантливых свою жадность и скупость отрабатывать?! Серьезно, какие-то дебилы сначала просили его разработать крепление колонны к кирпичной стене, теперь хотят на подбетонку КОЛОННУ ставить. Я думаю, человек может найти себя в более приятном обществе с большей продуктивностью для себя.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:57
#109
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как связаны уголки под прогоны на покрытии с фундаментами
Ни как они не связаны. Сам узел связан. Либо я тупой и не вижу что есть опирание на колонну либо узел без опирания на колонну. Если он без опирания значит (насколько я почерпнул от всех вас знаний) существует распор. Если так, значит все к хрену сложится из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если не шутки то спасибо за потенциал. Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 8
Размер:	9.3 Кб
ID:	176598  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:08
#110
s7onoff


 
Сообщений: n/a


есть опирание - нет опирания - што за термины? Опирание на колонну всегда есть. Поясняйте, что Вы понимаете под терминами, Вас трудно понять.


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона
Если там действительно будет 100 мм бетона - то ЗААНКЕРИТЬ туда НИЧЕГО не получится больше, чем дюбель восьмерку. У меня на таком тросик для тюли висит. А НЕ КОЛОННА. Для колонн анкера меньше 20 мм не используют, а у них (у самых простых) глубина заделки - 500 мм. И это только заделка анкера. А сам фундамент должен быть больше и глубже. У меня на 10 см бетона строители не соглашались кресла детские крепить. Такие стульчики театральные по 4 в ряд. Без спинок. Говорили: "Сережа, ты тупой, этого мало, анкера могут не выдержать!". Я серьезно. (Все нормально со стульями на самом деле, если кому боязно за детей).

Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще.
Минимум два выхода есть, даже если тебя съели. Шутка рубежа тысячелетий.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:37
#111
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Arikaikai, Хорошо, сейчас объясню. Может получится. Узел, который с уголками под прогоны, я вижу так как нарисовал на схеме в прошлом ответе. То есть балки не ложатся на колону. А по плану "который хер знает сколько еще менять будут" мне такой узел не подойдет. Хочется что бы силы были вертикальные и меньше горизонтальных. ( понимаю что все равно это хрень из за 10 см бетона и больше 5т нагрузки, но что бы хоть не быстро завалилось ).

Убедить я не смогу никого, стажера без опыта никто не слушает. Сказали посчитай какие нам колоны балки нужно будет купить. Смешно то, что трубы под забор, там же, делают с фундаментом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 9
Размер:	7.3 Кб
ID:	176599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 16
Размер:	57.9 Кб
ID:	176600  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:53
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... балки не ложатся на колону....
В воздухе висят? И кстати, которые балки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:02
#113
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Напоминает вот это. Балки по осям 1,2,3,4,5. По оси Б идет конек. От нее скат к осям А и В под углом 6 градусов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 24
Размер:	82.2 Кб
ID:	176605  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:06
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Дык стропильные они. И ложатся таки на колонну. Шарнирно али жестко. Но фото - жестко. Образуя раму. Которая даст хороший распор внизу, на фундаменты. Раму с жесткими узлами наверху можно на пол (фундамент) ставить шарнирно. Это спасет от момента на фундамент. Но не спасет от распора.
Вам тоже раму надо, жесткую. Внизу же не во что защемить колонны.
Вы об этом?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:07
#115
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Ильнур, Напоминает вот это. Балки по осям 1,2,3,4,5. По оси Б идет конек. От нее скат к осям А и В под углом 6 градусов.
ну так берите серию Унимак и по ней делайте
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:18
#116
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:23
#117
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Опять все в расчётную схему упирается.. Самое важное и основное.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:31
#118
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann, Щас будет схема. Поправите если где то закосепорил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 20
Размер:	103.6 Кб
ID:	176608  

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 13:47.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:35
1 | #119
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
пошутил я, просто вы картинку по этой серии показали, что у вас типо такого...Вам что попроще надо, боюсь что, если вы на бетонный пол колонны ставить будете, то фланцевые узлы не под силу будут

Правда парадокс заключается в том, сто бетонный пол из бетона кл.В10 при пяте опирания 0,5х0,5м держит порядка 10т на продавливание, судя по схеме автора там нагрузки не архикакие...раз нет другого выхода, то в принципе, если сделать плиту базы колонны+траверсы размерами 0,5х0,5 и прифигачить все это на Хилти(да сам не любитель) вполне возможно, что и все в порядке будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.09.2016 в 13:51.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:49
#120
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
.Вам что попроще надо
Каюсь, перепутал. Вчера смотрел Уникон ну и ляпнул неподумав не проверив.
Алексей Ковалёв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология монтажа наклонных металлических колонн karim84 Технология и организация строительства 8 23.07.2015 12:40
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Утепление металлических колонн в холодном чердаке Stik Металлические конструкции 4 08.08.2013 13:06