Непрочитано 16.02.2017, 12:46 #1
Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Часто обращаю внимание, что привязка анкерных болтов у разных авторов разная )), в серии на колонны молодечно 150 мм, в книге Горева пример рассмотрен там 75 мм, так и у км-щиков у кого как (см. примеры), если считать опорные плиты то вроде и так и так проходит, каковы предпосылки назначать этот размер??? На последней картинке свой вариант, поз 1 и 2 сравниваю. И еще у Катюшина есть расчет анкерных плит на нагрузку от анкерных болтов, как и на рис. 2.49 Горева, где расстояние 75 мм, может эти размеры как то увязаны с этим расчетом??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-30-39.jpg
Просмотров: 308
Размер:	259.9 Кб
ID:	183834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-31-37.jpg
Просмотров: 285
Размер:	92.3 Кб
ID:	183835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-32-27.jpg
Просмотров: 239
Размер:	62.7 Кб
ID:	183836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-33-22.jpg
Просмотров: 226
Размер:	57.5 Кб
ID:	183837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-35-09.jpg
Просмотров: 229
Размер:	99.0 Кб
ID:	183838  


Просмотров: 7356
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:14
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


От края плиты, а не от центра.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:39
| 1 #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Расстояние между болтами, расстояние от болта до края, конструктив самой базы, чтоб шайбы нормально влезли. В общем то идет минимизация размеров плюс возможна некая унификация подколонников.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Так же обратите внимания Ваш вариант 2 подходит только при увеличении глубины заделки болта
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:44
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
каковы предпосылки назначать этот размер???
минимально допустимым расстоянием между осями болтов, в зависимости от типа болта и его диаметра (см. СП 43 , табл. Г.1)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:49
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
эти размеры как то увязаны с этим расчетом?
- широкая база позволяет уменьшить расчётную длину колонны из плоскости рамы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:05
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- широкая база позволяет уменьшить расчётную длину колонны из плоскости рамы.
а так как для двутавра это не имеет смысла в связи с наименьшей жесткостью в данной плоскости, то в этой самой плоскости и ставят связи.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:09
| 2 #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- широкая база позволяет уменьшить расчётную длину колонны из плоскости рамы.
Как? Практически а не теоретически?

----- добавлено через ~3 мин. -----
По основному вопросу - исходя из минимально допустимого расстояния между фундаментными болтами, далее расчет по кантам опорного листа, далее по возможности размещения ключа на монтаж и заварки сварных швов, сопутствующее - размеры обреза фундамента, углы подхода и направления связей, расцентровка.... всё это в комплексе учитывается и любой узел строится на ряде факторов - поэтому что-то рассматривать отдельно нет смысла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:26
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так же обратите внимания Ваш вариант 2 подходит только при увеличении глубины заделки болта
СП 43.13330.2012 СООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г.20. Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2d при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5d.
Как понял это на основе этого пункта.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:27
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как?
- так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 201
Размер:	416.9 Кб
ID:	183848  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:28
1 | #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а так как для двутавра это не имеет смысла в связи с наименьшей жесткостью в данной плоскости, то в этой самой плоскости и ставят связи.
Это (жесткое защемление в плоскости рамы, шарнир из плоскости и связи) традиционное решение, но отнюдь не единственное. А малая жесткость самой колонны на тип закрепления и вовсе не влияет.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как? Практически а не теоретически?
Задаем жесткое защемление колонн в 2-х плоскостях и подбираем элементы базы на худшие сочетания. Если все элементы несут с учетом силовых факторов в 2-х плоскостях, то это и означает практическое защемление по любому направлению.

P.S. Видел вообще экзотику: здание без вертикальных связей по колоннам с разворотом сечений колонн в шахматном порядке .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:43
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и подбираем элементы базы на худшие сочетания
Макс. напряжения по этой формуле находим и считаем все остальное и радуемся защемлением в двух плоскостях??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_14-41-32.jpg
Просмотров: 158
Размер:	109.6 Кб
ID:	183850  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:47
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это (жесткое защемление в плоскости рамы, шарнир из плоскости и связи) традиционное решение, но отнюдь не единственное. А малая жесткость самой колонны на тип закрепления и вовсе не влияет.
IBZ, я об этом и написал, что не имеет смысла делать базу для двутавровой колонны жесткой в обоих плоскостях.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:55
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
по этой формуле
- возможно, только Му примерно равен нулю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:04
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Какое жёсткое защемление? У ТС изначально шарнир в 2х направлениях.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:13
| 1 #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Макс. напряжения по этой формуле находим и считаем все остальное и радуемся защемлением в двух плоскостях??
Если все проходит, то именно так.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не имеет смысла делать базу для двутавровой колонны жесткой в обоих плоскостях.
... но иногда приходится и именно из двутавров

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
возможно, только Му примерно равен нулю.
Ну отчего же, на торцевую колонну от ветра М=(w*h^2)/8, где w- погонная ветровая нагрузка, а h- высота здания. Для здания высотой 10 метров в 3-м ветровом районе при шаге основных колонн/фахверка 6 метров и с учетом пульсации это порядка 5 (тм). Поскольку колонна крайняя, на плиту это может и не повлиять, а на близко посаженные анкера - вопрос.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:16
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... но иногда приходится и именно из двутавров
из трубы хорошо жесткую в обоих плоскостях, можно без связей обойтись, но не всегда.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 15:40
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Какое жёсткое защемление? У ТС изначально шарнир в 2х направлениях.
В плоскости рамы жесткое защемление, а из плоскости шарнир, как в серии на колонны молодечно, там без траверс вполне себе жесткая база.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 09:28
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Решайте всё по связевой
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 09:38
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Решайте всё по связевой
Offtop: предварительно только тело архитектора в лесу прикопайте
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 09:49
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


gorbun, ну а с чего вдруг? Вместо одной пары вертикальных связей будут две..... смертельно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30