20.05.2017, 09:16 | #1 | |
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,994
|
||
Просмотров: 15784
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Цитата:
Ну вот тут сомневаюсь в прижатии. Ведь эти Q поворачивают фундамент по оси подошвы. А в месте базы сила идёт по касательной этого поворота. А от касательной же там 90 градусов проекции. Если правильно понял вопрос. То есть момент в базе М, а момент ниже М+Q*hфундамента. Но теоретически возможно сконструировать сложный фундамент с раскосами, которые передадут Q от одной стойки под углом на вторую. Наверное. И там, наверное, такой момент будет иметь место.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Рассмотрим данную ситуацию с точки зрения принципа суперпозиции: отдельно эпюры под плиой от прижимной силы и отдельно от момента. Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента. Осталось только вспомнить, что сила трения не зависит от площада распределения прижимной нагрузки и ее расположения и определяется всегда Qтр=f*N.
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Растяжение в болтах вызывает их затягивание.
Dakar, вы сейчас противоречите элите ИБЗ. Он же показал что трение от площади не зависит. Площадь сокращается, давление увеличивается, N остаётся как было. И всё это к теме вроде бы как не относится. Если не ошибаюсь. Кстати, каждый болт затягивают с погрешностью. Разница около, наверное, 5%. Где доп. момент от этой разницы ? А ещё болты ставят неравномерно. Дела.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
Единственный случай, когда болты могут влиять на силу трения - когда предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле в них. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
IBZ, а вот вопрос. Ведь по нынешней методике, я так понимаю, что натяжение болтов всегда должно быть больше усилия на них ?
Или я чего-то упустил ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Кстати, в двухветвевых колоннах в формуле (Г.8) усилие в сжатой ветви, и, соответственно, сила трения, определяется с учетом момента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
|
||||
|
||||
А что такого есть в нормкаде? Там же «сниповские» формулы, а я одну из них под сомнение и ставлю
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Еще раз рекомендую сопоставить площади давления под опорной плитой только от продольной силы (прямоугольник) и от продольной силы с моментом (треугольник длиной от края плиты до нулевой точки эпюры).
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:42. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Цитата:
где или как-то так...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Извините. Подумал, да. Dakar, был прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Offtop: Суслика видишь? Нет. А он есть? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: А если суслик есть, то можно учитывать И вообще нечего на трение уповать - ставь шпоры.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? | Dub | Основания и фундаменты | 14 | 09.06.2016 10:10 |
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? | cartmanbro | Металлические конструкции | 30 | 10.05.2016 12:39 |
Где учитывается облицовка, отделка крылец? | futb01ist | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 03.02.2015 05:31 |
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? | CagoBukoB | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.12.2014 13:15 |
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.11.2009 18:26 |