Непрочитано 20.05.2017, 09:16 #1
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,994

Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15784
 
Непрочитано 20.05.2017, 10:32
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны
Всё имхо.
Ну вот тут сомневаюсь в прижатии. Ведь эти Q поворачивают фундамент по оси подошвы. А в месте базы сила идёт по касательной этого поворота. А от касательной же там 90 градусов проекции.
Если правильно понял вопрос.
То есть момент в базе М, а момент ниже М+Q*hфундамента.

Но теоретически возможно сконструировать сложный фундамент с раскосами, которые передадут Q от одной стойки под углом на вторую. Наверное. И там, наверное, такой момент будет иметь место.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 10:55
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


речь все-таки идет о прочности узла контакта базы и фундамента (подливки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:28
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Рассмотрим данную ситуацию с точки зрения принципа суперпозиции: отдельно эпюры под плиой от прижимной силы и отдельно от момента. Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента. Осталось только вспомнить, что сила трения не зависит от площада распределения прижимной нагрузки и ее расположения и определяется всегда Qтр=f*N.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:40
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений,
А куда девается дополнительное N от Q? (это я так, для флуда)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:50
#6
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:29
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
M зачастую вызывает растяжение в болтах
Растяжение в болтах вызывает их затягивание.
Dakar, вы сейчас противоречите элите ИБЗ. Он же показал что трение от площади не зависит. Площадь сокращается, давление увеличивается, N остаётся как было. И всё это к теме вроде бы как не относится. Если не ошибаюсь.

Кстати, каждый болт затягивают с погрешностью. Разница около, наверное, 5%.
Где доп. момент от этой разницы ?
А ещё болты ставят неравномерно. Дела.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:33
| 1 #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ.
Усилия в анкерах не имеют ни малейшего значения, так как физически реальной является только эпюра сжатой зоны. Зона растяжения при этом чистая условнось, необходимая для расчета, а отрывные усилия в болтах не создают в ней дополнительного прижима. Можно просчитать полный прижим от суммарной эпюры по треугольнику сжатой зоны и убедиться, что ее площадь равна площади эпюры только от сжатия.
Единственный случай, когда болты могут влиять на силу трения - когда предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле в них.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:46
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле
IBZ, а вот вопрос. Ведь по нынешней методике, я так понимаю, что натяжение болтов всегда должно быть больше усилия на них ?
Или я чего-то упустил ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 12:54
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а отрывные усилия в болтах не создают в ней дополнительного прижима
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Кстати, в двухветвевых колоннах в формуле (Г.8) усилие в сжатой ветви, и, соответственно, сила трения, определяется с учетом момента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:58
#11
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:03
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
А что такого есть в нормкаде? Там же «сниповские» формулы, а я одну из них под сомнение и ставлю
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:19
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Еще раз рекомендую сопоставить площади давления под опорной плитой только от продольной силы (прямоугольник) и от продольной силы с моментом (треугольник длиной от края плиты до нулевой точки эпюры).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:19
#14
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:21
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Как уже отметил Dakar в посте №6, при наличии растяжения в болтах, определяя удерживающую от сдвига силу трения можно учитывать добавку от момента. Итого, удерживающая от сдвига сила трения Fтр= (Rb*bs*x)*f.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:42
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся.
собственно, я об этом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:06
#17
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:42.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:07
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Offtop: Силовая акробатика

где

или

как-то так...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:08
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Извините. Подумал, да. Dakar, был прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:11
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Offtop: Суслика видишь? Нет. А он есть?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: А если суслик есть, то можно учитывать
И вообще нечего на трение уповать - ставь шпоры.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26