| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2017, 09:16
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15792
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 12:51
#81
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
база при таком рассмотрении "превращается" в однопролетную балку на шарнирных опорах, в середине которой приложен момент.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 15:10
1 | 1 #82
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Мое понимание вопроса в целом такое.
Во первых выше - про то, как работает база. Она вжата в фундамент болтами, которые преднатягиваются после выверки
Естественно сила трения есть и определяется нормальным усилием между двумя поверхностями. То что существуют рекомендации не учитывать (или учитывать только малую часть) - так в принципе инженерные расчеты и не ставят задачи точного моделирования явлений, скорее это набор условных критериев, позволяющих отделить более надежные решения от менее надежных. Не только с учетом физики явлений но с учетом практики и процедур строительства, контроля качества материалов и работ, статистического разброса возможных реальных нагрузок и тд. Даже такая вещь - в расчете например в основном принято обращать внимание на сочетания момента и осевой силы а не момента и перерезывающей силы.

Последний раз редактировалось ETCartman, 26.05.2017 в 19:27.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15