Непрочитано 24.10.2008, 12:03 #1
Прогиб стальной рамы
Zydrunas
 
Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108

Привет,

может кто подскажет (ни как немогу найти) придельный допустимый вертикальны прогиб
L/??? и допустимые придельные горизонтальные перемесщения стальной рамы с жёсткими узлами. Рама будет проектироватса из двутавров постоянного сечения.

Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
RAMA.dwg (34.9 Кб, 1147 просмотров)

Просмотров: 4227
 
Непрочитано 24.10.2008, 12:21
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А в главе 10 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" смотрели?
 
 
Непрочитано 24.10.2008, 12:23
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


таблица 19 СНиП. 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"

Последний раз редактировалось Fellini, 24.10.2008 в 12:24. Причина: сорри...
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:42
#4
Zydrunas


 
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
<phrase 1=


смотрел, но в таблице говоритса о отдельных элементав (Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы )..... а здесь вся рама, или смотреть на ригель рамы как на отдельны элеметн?

Может подходит пункт:
10.9. Прогибы элементов покрытий долж¬ны быть такими, чтобы, несмотря на их нали¬чие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах).
Zydrunas вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 12:56
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


какая разница как смотреть, предельные прогибы даны чтобы люди не пугались. Вообще обычно в жесткой раме решающим фактором при подборе обычно является 1 группа предельных сосотояний, а прогибы достаточны. В шарнирной балке наоборот, прочность и устойчивость уже обеспечены, а деформации нет.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 12:59
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


А табл. 22?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 13:02
#7
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
смотрел, но в таблице говоритса о отдельных элементав (Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы )..... а здесь вся рама, или смотреть на ригель рамы как на отдельны элеметн?
Интересно, а у вас колонна тоже вертикальный прогиб имеет?
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 13:13
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
какая разница как смотреть, предельные прогибы даны чтобы люди не пугались. Вообще обычно в жесткой раме решающим фактором при подборе обычно является 1 группа предельных сосотояний, а прогибы достаточны. В шарнирной балке наоборот, прочность и устойчивость уже обеспечены, а деформации нет.
Как минимум странно делать такие заявления, не зная ни пролет, ни характер нагрузок. Последняя фраза вообще бред
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 13:23
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Простите, Магистр. Самозабаниваюсь.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 14:05
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ой, ну что вы, что вы!
Все зависит от того, правильно ли собрана нагрузка для определения прогиба.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 15:03
#11
Zydrunas


 
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
<phrase 1=


нагузки простые што тут собирать снег+постоянная (нормативные). Пролёт 20 м, шаг 6м.
Zydrunas вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 15:53
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
нагузки простые што тут собирать снег+постоянная (нормативные). Пролёт 20 м, шаг 6м.
И ветер.

Только снеговая не просто нормативная, а еще и длительная (см. табл. 19). Обычно вопросы с прогибами отпадают сразу
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 16:28
#13
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Можно глянуть в ДСТУ Б В.1.2-3-2006
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб стальной рамы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53