Вопрос обыкновенный, все решено до мелочей. 5,6+0,8=6,4. Стыкуется лоб в лоб сваркой. Физконтроль не требуется (надеюсь, опирание шарнирное). Везде полный провар. Швы и разделка кромок по ГОСТ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 22:14. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да уже далеко не первый раз поднимается этот вопрос. По хорошему, узел стыка балок нужно согласовать с разработчиками КМ. Можно сделать равнопрочный основному металлу сварной стык, руководствуясь требованиями п.11.1* СНиП "Стальные конструкции". Если опирание балок шарнирное, то учитывая что стык находится в зоне небольшого изгибающего момента, его можно выполнить просто сварным швом с разделкой кромок.
Последний раз редактировалось DK, 25.11.2008 в 22:18. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Стыкуй. Если в заводских условиях, можно без накладок , встык с полным проплавлением подтвержденным контролем. Либо с накладками - узел,скажем, у Мельникова. Можно посчитать накладки на полную несущую способность балки, это уже третий вариант.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел опирания металлической балки на стойку навеса | Айдар 1983 | Металлические конструкции | 12 | 15.09.2008 17:48 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |