| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах?

На каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 23:01 #1
На каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах?
Татьяна Петрова
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 7

Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане! Подскажите кто знает, на каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах, когда отметки с переднего входа и отметки с заднего входа лифта разнятся примерно в полэтажа? Этаж 3,3м, а шаг установки настилов по заданию 1,8-3,55м. Как правиль поступить в таком случае?
Просмотров: 3682
 
Непрочитано 07.02.2013, 23:13
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Обратиться к монтажникам?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 23:15
#3
Татьяна Петрова


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 7


обратилась к инженерам отис, но что то они тянут с ответом, а нужно срочно
Татьяна Петрова вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 23:20
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Отис - молодцы. Им дырки в стенах шахты вообще не нужны (если вопрос в этом), они кладут консольные балки в проём и монтируют с них.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 23:24
#5
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Дык Вы же сами и написали: шаг 1.8-3.55 м. В задании еще развертка, по идее, должна быть с этим настилом. В задании должна быть нагрузка на этот настил (по идее - 2 монтажника + набор инструментов). Задание выдано от ОТИСа?
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 23:31
#6
Татьяна Петрова


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 7


да, задание от отиса. там показан верх настила 1,4м от ур. пола остановки. если я буду размещать настилы с каждой стороны на 1,4 м от пола, то шаг между ними будет 1,65м. это нормально? все дело в том, что шахта из металлокаркаса и вводить доп. балки только для настила очень не хочется.
Татьяна Петрова вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 23:47
#7
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Вполне нормально, только согласуйте ваше решение с лифтовиками.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 08:11
#8
Татьяна Петрова


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 7


спасибо!
Татьяна Петрова вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 10:55
#9
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Только у меня вопрос остался: а как вы обеспечите огнестойкость лифтовой шахты, если она в металле? Просто никогда не сталкивался еще с такими.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 18:08
#10
Татьяна Петрова


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 7


получила ответ от отиса! первый настил нужно устанавливать от пола первой остановки как минимум на 800мм(расстояние до низа балки настила), чтобы обеспечить доступ в приямок.. а верхний примерно по середине проема шахты на верхней остановке, по той же причине... и дальше разбивать с шагом 1,8-3,55м (примерно по середине между креплениями направляющих)

про огнестойкость: в своем случае я м/к шахты обкладываю кирпичом (120мм), с опиранием на междуэтажные перекрытия - огнестойкая перегородка 1 класса. Выбор шахты в м/к обоснован тем, что объект реконструируемый и "лишнего" см просто нет.

Может кто подскажет как еще обеспечивается огнестойкость м/к шахты лифта???
Татьяна Петрова вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах?

Размещение рекламы