очень интересно было бы посмотреть этот узел стыка колонны с плитой перекрытия. выложите пжлст.
|
|||
|
||||
в какой период велось бетонирование и распалубка? Какая была температура наружного воздуха? Что написано в журнале производства работ (хотя ему не всегда можно верить). По моему, здесь возможно нарушение технологии и трещины - результат этого нарушения, результат температурных деформаций. Т.е. когда забетонировали при отрицательной температуре, через день сняли опалубку - вот ее и порвало из центра до граней, как трещины в стволе дерева... уход за бетоном колонн-очень редкое явление на отечественных строительных площадках. Последствия могут быть самые непиятные. Какая ширина раскрытия трещин? Длина? количество на грань? желательно приложить картинку, чтобы можно было посмотреть распределение трещин по колонне.
|
||||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Ну, все правильно - как я и предполагал!! Смотрите, все очевидно - поперечные "трещины" - элементарно маленький защитный слой бетона - видны хомуты, шаг совпадает. А в месте стыка колонны и плиты - видна работа отбойника!! По цвету бетона смотрите - с плиты затек в отверстия в колоннах! А вот на последней фотке - что-то правда не понятное - трещина конкретная - надо предпринимать меры!!! Обойма, или замена!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Я мало в этом понимаю (электрик) но что за швы в плитах? Они не монолитные? Но в первом посте сказано что здание монолитное. Я привык видеть абсолютно гладкие перекрытия, что сверху, что снизу. Рукой гладишь-не-за что зацепиться. И еще привык видеть концы труб, замоноличенных в перекрытия для электриков
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Может у Вас потолки и стены монолитных зданий и гладкие, а у нас - в России - ни к чему такая роскошь!! Мы не привыкли искать легких путей! Даешь шлифовку монолита!! Шучу! все правильно - каркас и перекрытия - все монолит - а "швы" - так это следы от опалубки - на стыках щитов - которыми уже построено не одно высотное сооружение и которые давно выработали свой ресурс! Вот такая экономика. А вы еще и трубы для электриков ищите!! Да ну, бросьте, зачем такие подарки для всех этих электриков, сантехников. Им надо - сами и сделают!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры. 3.Пересчет по факту. 4.Если боитесь, то решайте сами... Последний раз редактировалось FOCUS, 11.09.2009 в 22:04. |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Фактический бетон уже уточнили: больше половины колонн и ДЖ ниже проектного! Но это не может быть причиной трещин, поскольку здание 17 этажное, а возвели только 3,5 этажа, не те нагрузки! По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А почему не могли то - думаете это так сложно - ну перелили 3-4 санта, ну подрубили! А вообще технадзор на объекте есть, что он говорит, а прораб что говорит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Да объект стоит уже полгода, проекта консервации нет, и раньше он стоял, потом запустили и сейчас опять стоит! Вообщем проблемы у них какие-то! Да и думаете они признаются, если их еще найти возможно! Про технадзор пока не знаю, следует уточнить!
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Похоже на то, что опалубка плит перекрытий снималась через малый срок выдерживания твердения бетона без переопирания временными стойками. Плиты, прогибаясь, давят на бетон защитного слоя колонн, как бы его скалывают, срезают его с концентрацией усилий в углах колонн.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |