| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.03.2012, 22:42 | #1 | |
Тяжение проводов на ОРУ
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
||
Просмотров: 2952
|
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Металлистам хотелось-бы послабей, живот побольше, чтобы порталам с фундаментами было полегче. Электрикам-посильней, чтобы в раскачке ветром не уменьшались допустимые междуфазные и до заземлянных констр. расстояния. Эта золотая середина определяется расчетами, если ОРУ и порталы не типовые. Мне как-то пришлось утяжелять шлейфы проводов (под ригелем портала) свинцовой дробью (буквально насыпать дробь в дырочку в полом проводе через воронку от постного масла). Минэнерго на ушах стояло, но одобрило. Это было 500кВ
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? | ИриSkа | Инженерные сети | 4 | 08.06.2018 22:29 |
Справочник по расчету проводов и кабелей | koteyko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2010 10:38 |