21.11.2014, 07:53 | #1 | |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной?
Инженер-конструктор
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 4023
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
подскажите еще пожл, как правильно посчитать поперечную силу. Я считаю, чтобы добиться максимального момента,направленного в пролет, надо, чтобы поперечная сила была направлена в пролет(с плюсом), тогда Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Руководитель мне говорит, что надо считать так Q=-0.03+(-2.6-5.3)*0.9=-7,14. но при таком расчете сила направлена из пролета и соответственно момент по подошве, получается, что он гасит бОльший момент. Однако, руководитель момент от силы добавляет к плюсовому моменту, а не вычитает (я так понимаю,он рассматривает силу как по модулю что-ли...) и как все же правильно ее посчитать и обосновать? |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Если ориентироваться по знакам на схеме, то у меня получается так: Q=+1.1+5.3-0.03=+6.37т.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
Цифры в знаменателе дроби для другой оси, я считаю по оси А |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
А вы не рассматривали вариант П-образного фундамента, который будет опираться по обоим сторонам от существующего? Или у Вас стоит вопрос посчитать фундамент по заданию без права корректировки?
Ведь для совместной работы этих фундаментов их нужно соединить и обеспечить сцепление нового и старого бетона. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Почему, согласно схеме нагрузок бОльший момент направлен в пролет (+17,8). Поэтому Q надо собирать в пролет. Если Q собрать из пролета, то уменьшится момент. Надо рассчитывать на самый наихудший случай.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
сцепление старого и нового бетона руководитель говорит обеспечится насечкой старого фундамента в местах примыкания нового и обоймой из уголка по верху подколонника. Почитала, чтобы обеспечить совместную работы старого и нового фундамента надо раздолбить часть старого фундамента и соединить старую арматуру с новой. Но нижняя часть фундамента представляет собой тонкостенную плиту и если ее раздолбить, то от старого фундамента ничего не останется и он потеряет несущую способность. Достаточно ли тогда насечки и обоймы для совместной работы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- про то и речь! сила -7,14 получается из пролета! а в пролет Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4 |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Нет в пролет Q=-0.03+(-2.6+(-5.3))*0.9= 7.08
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Эта схема противоречит логике
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
почему?
стандартная эпюра моментов от ветра, получается что поперечная положительная сила направлена из пролета для КОЛОННЫ, соответственно ДЛЯ ФУНДАМЕНТА эта сила (положительная!) направлена в пролет! |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
По-моему Вы путаете нагрузку с реакцией. От ветра (напор) нагрузка направлена в пролет. Ветер дует в пролет, значит и сила от ветра действует в пролет. Другое дело что по теормеху реакцию принято рисовать в противоположную сторону. У вас в схеме просто забыли поставить +/-Q. А вот вдоль пролета как раз правильно стоит +/-Q.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
Вдоль пролета стоит +/- потому что там тормоз, он знакопеременный, а ветер или + или - В чем тогда ошибка в схеме? Вроде поняла, что вы имеете в виду..но тогда ошибка не в схеме а в том, что поперечная сила в таблице должна быть с + Последний раз редактировалось Василина, 21.11.2014 в 12:31. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? | zuhe | Основания и фундаменты | 14 | 09.06.2010 04:33 |
Как рассчитать плитный фундамент | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2010 23:55 |