Непрочитано 21.11.2014, 07:53 #1
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной?
Василина
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79

Подскажите пожл: есть сущ. фундамент под колонну (не заштрихован, см. картинку) планируется в цехе поставить кран, для этого делается металлическая стойка под кран (воспринимает только крановую нагрузку), которая соединяется с основной (жб) под эту мет. колонну надо поставить фундамент( частью он будет опираться на сущ. фундамент часть на грунт). Как рассчитать доп фундамент: непосредственно на крановую нагрузку и принять что он опирается на бетон, или как единый фундамент и находить центр тяжести фундамента и прикладывать к нему силы с эксцентриситетом?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141121_002.jpg
Просмотров: 168
Размер:	111.9 Кб
ID:	139072  

Просмотров: 4023
 
Непрочитано 21.11.2014, 08:01
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
или как единый фундамент и находить центр тяжести фундамента и прикладывать к нему силы с эксцентриситетом?

Однко при расчете осадок учесть, что фундамент под ж/б колонной уже стабилизировался...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 09:05
#3
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


подскажите еще пожл, как правильно посчитать поперечную силу. Я считаю, чтобы добиться максимального момента,направленного в пролет, надо, чтобы поперечная сила была направлена в пролет(с плюсом), тогда Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Руководитель мне говорит, что надо считать так Q=-0.03+(-2.6-5.3)*0.9=-7,14. но при таком расчете сила направлена из пролета и соответственно момент по подошве, получается, что он гасит бОльший момент. Однако, руководитель момент от силы добавляет к плюсовому моменту, а не вычитает (я так понимаю,он рассматривает силу как по модулю что-ли...)
и как все же правильно ее посчитать и обосновать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141121_003.jpg
Просмотров: 68
Размер:	106.7 Кб
ID:	139079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141121_004.jpg
Просмотров: 79
Размер:	164.2 Кб
ID:	139080  
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:25
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Руководитель в запас страхуется, не думаю что эти 0,03 окажутся критическими при расчете, так что разницы особой не будет, а спать спокойнее))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:33
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Если ориентироваться по знакам на схеме, то у меня получается так: Q=+1.1+5.3-0.03=+6.37т.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 09:42
#6
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если ориентироваться по знакам на схеме, то у меня получается так: Q=+1.1+5.3-0.03=+6.37т.
я беру ветер напор (-2,6) так как это соответствует максимальному моменту от ветра и временные нагрузки умножаю на коэф. 0,9 (для сочетаний) из-за этого получается значительная разница между моим (2,4) и его (-7,14) расчетом. По сути он увеличил нагрузку в пролет на 4.74! это нормально вообще для запаса?

Цифры в знаменателе дроби для другой оси, я считаю по оси А
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:42
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А вы не рассматривали вариант П-образного фундамента, который будет опираться по обоим сторонам от существующего? Или у Вас стоит вопрос посчитать фундамент по заданию без права корректировки?
Ведь для совместной работы этих фундаментов их нужно соединить и обеспечить сцепление нового и старого бетона.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:51
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
я беру ветер напор (-2,6) так как это соответствует максимальному моменту от ветра и временные нагрузки умножаю на коэф. 0,9 (для сочетаний) из-за этого получается значительная разница между моим (2,4) и его (-7,14) расчетом. По сути он увеличил нагрузку в пролет на 4.74! это нормально вообще для запаса?
Он прав. Крановая нагрузка может быть и в пролет и от пролета. Знаки надо брать по модулю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:03
#9
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Крановая нагрузка может быть и в пролет и от пролета.
это понятно, но результирующая бОльшая сила направлена из пролета и момент направлен из пролета. Почему ее направление надо менять в пролет?
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:09
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
результирующая бОльшая сила направлена из пролета и момент направлен из пролета. Почему ее направление надо менять в пролет?
Почему, согласно схеме нагрузок бОльший момент направлен в пролет (+17,8). Поэтому Q надо собирать в пролет. Если Q собрать из пролета, то уменьшится момент. Надо рассчитывать на самый наихудший случай.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:09
#11
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А вы не рассматривали вариант П-образного фундамента, который будет опираться по обоим сторонам от существующего? Или у Вас стоит вопрос посчитать фундамент по заданию без права корректировки?
Ведь для совместной работы этих фундаментов их нужно соединить и обеспечить сцепление нового и старого бетона.
"П" - в плоскости пролета? такой вариант не устраивает заказчика, потому что нельзя залезать на улицу или в другой пролет с новым фундаментом
сцепление старого и нового бетона руководитель говорит обеспечится насечкой старого фундамента в местах примыкания нового и обоймой из уголка по верху подколонника. Почитала, чтобы обеспечить совместную работы старого и нового фундамента надо раздолбить часть старого фундамента и соединить старую арматуру с новой. Но нижняя часть фундамента представляет собой тонкостенную плиту и если ее раздолбить, то от старого фундамента ничего не останется и он потеряет несущую способность. Достаточно ли тогда насечки и обоймы для совместной работы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поэтому Q надо собирать в пролет. Если Q собрать из пролета, то уменьшится момент. Надо рассчитывать на самый наихудший случай
про то и речь! сила -7,14 получается из пролета! а в пролет Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:18
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
а в пролет Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Нет в пролет Q=-0.03+(-2.6+(-5.3))*0.9= 7.08
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:23
#13
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет в пролет Q=-0.03+(-2.6+(-5.3))*0.9= 7.08
по схеме нагрузок в пролет сила Q направлена со знаком "+"
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:27
1 | #14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
по схеме нагрузок в пролет сила Q направлена со знаком "+"
Эта схема противоречит логике
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:47
#15
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Эта схема противоречит логике
почему?
стандартная эпюра моментов от ветра, получается что поперечная положительная сила направлена из пролета для КОЛОННЫ, соответственно ДЛЯ ФУНДАМЕНТА эта сила (положительная!) направлена в пролет!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141121_007.jpg
Просмотров: 57
Размер:	193.5 Кб
ID:	139082  
Василина вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 11:10
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
почему?
стандартная эпюра моментов от ветра, получается что поперечная положительная сила направлена из пролета для КОЛОННЫ, соответственно ДЛЯ ФУНДАМЕНТА эта сила (положительная!) направлена в пролет!
По-моему Вы путаете нагрузку с реакцией. От ветра (напор) нагрузка направлена в пролет. Ветер дует в пролет, значит и сила от ветра действует в пролет. Другое дело что по теормеху реакцию принято рисовать в противоположную сторону. У вас в схеме просто забыли поставить +/-Q. А вот вдоль пролета как раз правильно стоит +/-Q.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 12:08
#17
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По-моему Вы путаете нагрузку с реакцией. От ветра (напор) нагрузка направлена в пролет. Ветер дует в пролет, значит и сила от ветра действует в пролет. Другое дело что по теормеху реакцию принято рисовать противоположную сторону.
но мы же сначала делаем статический расчет каркаса, находим усилия, которые получились внизу у колонны, а потом их передаем на фундамент, но положительная поперечная сила с "+" получается направлена в пролет
Вдоль пролета стоит +/- потому что там тормоз, он знакопеременный, а ветер или + или -
В чем тогда ошибка в схеме?

Вроде поняла, что вы имеете в виду..но тогда ошибка не в схеме а в том, что поперечная сила в таблице должна быть с +

Последний раз редактировалось Василина, 21.11.2014 в 12:31.
Василина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? zuhe Основания и фундаменты 14 09.06.2010 04:33
Как рассчитать плитный фундамент seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2010 23:55