Проект КТПП - замена силового трансформатора
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 38179
|
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
|
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 4
|
Для проекта реконструкции трансформаторной подстанции нужно получить справку на мощность, технические условия на реконструкцию существующей подстанции. Сюда непременно включат работу по реконструкции питающей сети 10 кВ - воздушной или кабельной. Не забываем, что увеличение потребляемой мощности потребует оплаты каждого нового присоединяемого киловатта.
Реконструкция предполагает, что распределительное устройство РУ 10 кВ будет оборудовано новыми выключателем, например вакуумным выключателем для кабельной линии или линейный разъединитель и реклоузер для воздушной линии. Трансформатор лучше герметичный. РУ 0,4 кВ стоит оборудовать современными камерами. Кабели 0,4 кВ следует заменить медными. Выбор каждого выбираемого устройства следует подтвердить расчётом на электродинамическую прочность. Отсюда состав проектной документации: 1. Пояснительная записка с обоснованием выбора типового решения подстанции и подтверждающими расчётами мощности новой нагрузки с коэффициентами использования. 2. Спецификация оборудования. 3. Схемные решения. 4. Ведомость объёмов работ для расчёта сметы. 5. Комплект документации типовой подстанции. Реконструкцию подстанции нужно вести с расчетом вперёд на 25 лет. В проект следует включить дороги для подъезда обслуживающих машин, а так же средства защиты персонала. Весь перечисленный объём проектирования представляет интересную и несложную работу, так как имеется довольно много типовых решений. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
...
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2010 в 16:55. Причина: перенос в другую тему |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 8
|
Здравствуйте.
Мощность отпущена, ТУ получены. В ТУ написано: Требования обязательные для выполнения заказчиком: Требования к аппаратам защиты до 1000 В - определить на стадии проектирования. Определить на стадии проектирования приведение tgФ до уровня 0,4 на шинах 10 кВ. (Компенсация реактивной мощности выполнена в ВРУ-0,4 кВ у потребителя) Существующую на ТП автоматизированную систему учета по каналу GSM подключить к системе АСКУЭ линий ВЛ№1004 и ВЛ 1023.(все уже эксплуатируется) Более нет никаких требований. Подстанция киосковая существующая. Ввод 10 кВ - воздушный. Используется как тупиковая. На ВН - разъединитель линейный, разрядники, (второй демонтирован) и трансформаторный разъединитель, предохранители. На НН предохранители на шинах, предохранители и разъединители на двух отходящих линиях. Кабельные линии отходят к ВРУ 0,4 кВ. Трансформатор 400 кВА уже заменили на 630 кВА. Осталось узаконить. Нагрузка на трансформатор максимальная 530 кВА. Так как заменили трансформатор, то: 1. По ВН. Выбрать шины и разъединители, разрядники? 2 По НН Выбрать шины, предохранители, ТТ? Цитата:
Это распечатать и подшить Типовой проект ТП? Так мы ничего не меняли. Осталось все как в типовом проекте. Да, на ПС всего один абонент, то есть она внутризаводская. Учет по низкой строне. Заранее огромное спасибо за ответы. Выше 1кВ никогда не проектировал, а вот пришлось. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Почитал вопросы ТС и созрел только один ответ/совет:
обратитесь в компетентную организацию, в которой Вам выполнят проект и согласуют его везде, где надо, произведут необходимые работы/монтаж и возьмут к себе на обслуживание Ваш объект. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 8
|
Цитата:
Обслуживать у нас есть кому. Уж несколько лет обслуживаем. А отсутствие опыта проектирования - не должно быть непоправимой задачей. Неужели это так сложно выполнить простейший проект? Я по специальности инженер-электрик. Закончил МЭИ в свое время. В нашей деревне нет более компетентных специалистов и спросить совета мне просто не у кого. Вот я на форуме и спросил совета. Может образец проекта у кого-то есть. Хоть немного похожий.... А наше предприятие готово за проект не более 7000- 10000 рублей заплатить, а это аж целая моя месячная зарплата! Может кто возьмется? У нас все кто читать умеет уехали, вот и приходится.... Есть возможность так и работать на трансформаторе 630 кВА, но хочется его узаконить. Мне хочется... |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
сразу поясню: в моем предыдущем посту не было ни срытого сарказма, ни надменности, ни, тем более, злости.
просто подобные проекты не считаю ПРОСТЕЙШИМИ, простейший для меня это проект на подключение частника "от ближайшего столба", в котором смысл* имеет один лист А4, остальные 15-"вода для веса". ой,Ё, это где ж так живут... ой, Ё, два раза... поспрашиваю у наших проектировщиков максимально подобный проект, мб Вам и повезет... З.Ы. по поводу "простейший": в рамках проекта по замене транса на более мощный еще производится: 1). анализ/расчет/реконструкция(ого-го) питающей ЛЭП 10кВ. 2). замена предохранителя/изменение уставок защиты в ячейке "питающего центра". 3). перерасчет/переошиновка РУ-0,4кВ. и не забываем про "Определить на стадии проектирования приведение tgФ до уровня 0,4 на шинах 10 кВ. (Компенсация реактивной мощности выполнена в ВРУ-0,4 кВ у потребителя)" это тоже надо посчитать. Последний раз редактировалось privodnik, 14.05.2010 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 8
|
Так живут в некоторых районах Смоленской области.
Все что касается 0,4 кВ - не проблема. Проектированием ЭС, ЭО, ЭМ, ЭН, занимаюсь более 10 лет. Ваше 1 кВ, раньше никто в районе не занимался, Эл. сети сами ставили то, что хотели. Наша КТП начала 80х. Из сетей инженеры поушли после реформ..... Теперь нам (потребителям) приходится самим заниматься. Трансформатор поменяли год назад... Все работает прекрасно... КТП была изначально (по паспорту) 630 кВА. Когда ее (КТП) нам продали( пять лет назад) в ПС впихнули трансформатор 400 кВА. За пять лет заработали на трансформатор 630. Заменили. Приехал инспектор надзора. В акте-допуске у него написано 400 кВА. А по факту - 630! Говорит - нужен проект. Сети дали ТУ. Вот так вот и получилось. Во всей округе я практически один проектировщик. Вот и подключаю дачи, дома и сараи. Конечно в Смоленске и в Москве проектировщиков много, но мы в разных странах живем. У всех один ответ - плати деньги, и мы сделаем. Я вроде как конкурент.... Конечно хочется чему-нибудь научиться, но.... Так получилось что уехать я по разным причинам из родного поселка не могу...вот и прошу - научите! Цитата:
Заранее огромное спасибо! |
|||
|
|