Расчет анкерных болтов для опорной плиты
Яблоко
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26

Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны 2-мя способами.
Первый: по Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03).
Второй: по обычному справочнику к металлическим конструкциям.
Во втором способе вроде бы все нормально. Там усилие на болт определяется формулой p=N*a/b, где N усилие на колонну, а - расстояние от оси болта до оси колонны, b - расстояние между болтами.
В первом же способе описано все детально, расчет ведется исходя из сжатой зоны бетона под опорной плитой, но в ответе получается откровенная чушь, а именно расчетная площадь одного болта достигает 10^3 см*см при усилии 50-60т. Перепроверял формулы для расчета и размерности не один раз, даже автоматизировал эту систему определения расчетной площади с помощью Excel. Результат одинаков.

Врет ли СНип? Как вы определяете расчетное усилие на болт?

Заранее спасибо.
Просмотров: 42020
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:11
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
... Во первых они не шарнирная,...
Яблоко:
Цитата:
Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:14
#22
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Врет ли СНип? Как вы определяете расчетное усилие на болт?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ильнур
Ссылками в себя тыкайте!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 16:37
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Что вы так нервничаете-то? = ))

Ошибка у вас - фундаментный болт не расчитывается на срез. Если хотите считать несущую способность на горизонтальную нагрузку - считайте консольную балочку. От обреза фундамента. При этом учтите скалывание бетона по обрезу.
Цифры несущей способности фунд. болтов на горизонтальную нагрузку - смешные, поищите в литературе. Горизонтальная сила с подошвы колонны передается:
а.) на подливку через трение и далее с подливки на обрез фундамента;
б.) через "шпоры" на подливку и далее на обрез фундамента;
в.) через противосдвиговые упоры сразу на фундамент.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 17:58
#24
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ошибка у вас - фундаментный болт не расчитывается на срез.
Может быть вы и правы. Но я не вижу в этом грубой ошибки, разве что сделать дополнительный небольшой расчет. Главное я расписывал как определить усилие на вырыв.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 18:43
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
...я расписывал как определить усилие на вырыв.
Вы это тоже неправильно расписали - Вы предложили определить силу на болт как момент на расст. от оси колонны до болта.
Это не есть правильно.
Правильно - это когда растягивающая сила находится из баланса сил, приложенных к подошве свеху и снизу. Так вот, снизу на подошву приложен отпор подливки. Этот отпор в принципе нелинейно-распределенный, особенно сложно описать его при наличии моментов в обоих плоскостях. А уж решение вообще невообразимо сложно. Поэтому принято считать по упрощенной треугольной схеме. Эпюра отпора может выглядеть...короче, читайте классиков.
В итоге - баланс моментов составляется относительно ц.т. положительной части эпюры отпора (давления под подошвой базы).
К п.22 - так шарнирная или нешарнирная?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 23:44
#26
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно - это когда растягивающая сила находится из баланса сил, приложенных к подошве свеху и снизу. Так вот, снизу на подошву приложен отпор подливки. Этот отпор в принципе нелинейно-распределенный, особенно сложно описать его при наличии моментов в обоих плоскостях. А уж решение вообще невообразимо сложно. Поэтому принято считать по упрощенной треугольной схеме. Эпюра отпора может выглядеть...короче, читайте классиков.
Спасибо буду знать!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 06:29
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур хочется знать ваше мнение - видел узел опирания колонны - двутавровая колонна 500х1000 с шарнирным опиранием под нагрузку 400 тс, болты в центре 300х300 диаметр М64, опорная плита толщиной 40 мм, подливка бетон В20. Колонна устанавливалась с выверочным монтажом - под опорной плитой - вторые гайки. Вопрос - как они будут работать - при срезе резьбы - будет ли динамическая нагрузка на колонну?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 06:51
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ильнур хочется знать ваше мнение - видел узел опирания колонны - двутавровая колонна 500х1000 с шарнирным опиранием под нагрузку 400 тс, болты в центре 300х300 диаметр М64, опорная плита толщиной 40 мм, подливка бетон В20. Колонна устанавливалась с выверочным монтажом - под опорной плитой - вторые гайки. Вопрос - как они будут работать - при срезе резьбы - будет ли динамическая нагрузка на колонну?
При срезе вторых гаек (под плитой)?
Скорее никакого среза не будет, т.к. деформации не позволят, т.е. гайка поддастся вниз без среза настолько, насколько поддастся бетонный массив с подливкой - а это доли миллиметров (можно прикинуть), плюс плита тоже может немного выгнуться. Резьба слегка сомнется примерно при 60-80 тоннах. Ну пусть даже срежет. Но динамики не будет - гайка поддастся аки пластилин.
Мне так кажется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 07:06
#29
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Еще уточнение - данная нагрузка 400 тс - возникает при действии ветра (наиболее неблагоприятном) стандартная нагрузка - 200 тс. Возможно ли что в обычной ситуации гайки держат 50 тс, а при неблагоприятном воздействии - резьба на срез - и просадка колонны? Может необходимо оговорить особые требования к подливке? Тем более что опорная плита получилась что то 600х1200? И вообще как туда запихать бетон?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:28
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вторые гайки, которые под плитой.. Я бы вообще болт на них забил. Они работают исключительно при монтаже колонны. После монтажа должны выполнять подливку и все сжимающие напряжения должна брать на себя подливка.
Срежется их резьба? ну и фиг с ней. Она все равно в расчет не включается. Расчитывается же прочность подливки, без учета этих гаек. Они там как бантик торчат после выполнения подливки.
Динамики не будет при ее срезе.

Как запихать бетон.. Ну, во-первых, у вас должно быть соответствующее расстояние между опорной плитой и обрезом фундамента. Во-вторых, бетон долежн браться "на мелком заполнителе" - макс. фракция 10-20мм. В-третьих, в опорной плите желательно сделать отверстия. Ну, и в-четрветых, обязательно применение бетононасоса для подачи бс под давлением. Никаких узбеков с мастерками и арматурой для штыковки...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:39
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Расстояние 100 мм, мелкий заполнитель есть, отверстий нет. Узбеков наверное не будет - хотя???!!! Спасибо! А то сомневался все таки.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:41
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Без бетононасоса и подачи бс под давлением вы не обеспечите плотность подливки - в ней будут пустоты. И как она в этом случае будет работать... "Аллах знает, но мне не говорит" (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:49
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вроде использование несущей способности подливки - 50% по прочности. Значит ли это что пустоты могут достигать процентов 40% площади? Корректно ли так будет сравнивать? Понятно что вопрос не конструктивный! Еще вопрос насколько я понимаю принцип работы бетононасоса он перед подачей бетона все равно его разводит водой и в миксере он едет тоже подливают? Какой класс бетона будет на выходе?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:06
#34
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
разводит водой и в миксере он едет тоже подливают?
Это запрещено делать, а прорабов, которые это позволяют надо гнать в шею таких.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Какой класс бетона будет на выходе?
С водой дополнительной может быть что угодно, см. в каких кол-вах. Если у вас на стройке так делают то увеличьте марку подливка хотя бы на порядок выше.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:45
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Теория мне понятна, вопрос про класс бетона был риторический. Не на каждой стройке есть лаборатория. Водитель миксера в принципе не подконтролен. А класс бетона подливки, в случае про который говорил, и так пришлось поднять - там изначально стоял В15 при давлении под подошвой 85 кг/см2 (опорная плита по размеру 460х1000 - уточнил), то есть и класс В20 на пределе (с учетом погрешностей при производстве работ). Таким образом вопрос про гайки под подошвой и появился.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:16
#36
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если хотите считать несущую способность на горизонтальную нагрузку - считайте консольную балочку. От обреза фундамента.
Если быть совсем точным, расчетная длина балки бдет от низа опорной плиты до обреза ф-та +0,5d болта (так рекомендуют америкосы).

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И вообще как туда запихать бетон?
Можно в таких случаях использовать подливку SikaGrout. Дороже, но практически нет усадки, да и подливать можно от нескольких миллиметров до 200мм, помоему. Смесь получается пластичной, думаю, получится запихать под упомянутую базу.

Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Может быть вы и правы. Но я не вижу в этом грубой ошибки, разве что сделать дополнительный небольшой расчет. Главное я расписывал как определить усилие на вырыв.
Ничего себе! Посчитайте болт на срез и изгиб как консольную балку и сравните, а потом скажете, "грубая" это ошибка или нет.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:22
#37
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А мне вообще честно говоря не понятно, почему до сих пор нигде нет чёткого расчёта базы колонны на действие всех усилий одновременно (продольной силы, трёх моментов, и поперечной в двух направлениях). Неужели в 21 веке так и будем считать то на одни усилия то на другие, то по СНиП то по книгам...
Сам сделал прогу в экселе по пособию к СНиП. Честно говоря такой бред бывает выдаёт...
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 10:51
#38
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Да, всем большое спасибо за помощь. Я разобрался и со СНиПом и с болтами. Вся загвоздка была в картинке СНиПа, в которой была плохо напечатана формула, а я по своей глупости просто посчитал по ней, не проанализировав даже ее смысл и размерность. Всем спасибо большое за помощь и уделенное время и внимание.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 08:42
#39
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


У меня схожая с автором темы проблема делаю расчет по "Пособию по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" эксцинтриситет получается относительно небольшой, а сжатая зона бетона очень уж небольшая и по расчету все анкерные болты у меня сжаты судя по знаку "минус", который появляется при расчете усилия на один растянутый анкерный болт.
Может, кто подскажет какие ошибки при расчете я допустил. Может вместо Rb подставить фактическое давление на бетон под опорной плитой. Расчет со схемами есть в приложенном файле.

Расчет ведем как для колонны сплошного сечения по пункту 3.14 по формулам 5 и 6 "Пособия по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)".
Вложения
Тип файла: zip КМ.zip (657.6 Кб, 438 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 12:34
#40
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Может, кто подскажет какие ошибки при расчете я допустил. Может вместо Rb подставить фактическое давление на бетон под опорной плитой. Расчет со схемами есть в приложенном файле.
Ошибок в расчете нет. Есть не понимание, что при такой комбинации нагрузок, опорная плита колонны не отрывается от фундамента. Соответственно болты не работают.
st2008 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерных болтов для опорной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29