| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2013, 15:35 | #1 | |
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 6955
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
про нормы не знаю....
мы заранее прописываем это в техусловиях на строительное проектирование, например разработка кондукторов в ППР или предусмотреть проектом для болтов, начиная от 48 диаметра... т.е. если проектом не предусмотрено, значит способ фиксации не указывается.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
На стадии ПД в ПОС должно быть определено заливается вся плита с анкерами за раз или за два раза в паузой между разами (второй раз анкера в анкерных колодцах).
Это лишние 1-2 недели. Для КЖ это лучше всего прописать фразой в общих указаниях. Но вообще это проблемы ПОСа. Не заметил, забыл - получай замечание/рекламацию. Проблема ПОСа в данном случае не самому принять решение, а заставить принять решение КЖ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
у меня 3 последних объекта так получилось, что башенные краны стояли внутри дома. так они вместе с плитой на временных опорах монтировали нижнюю секцию крана (читай кондуктор) с прикрученными анкерными болтами в ростверк и так всё это дело и бетонировали =)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
eilukha, показывается. Под здоровые блоки весом полтонны - получится целый каркас - обычно из уголков. Ставятся на дно и хоронятся в фундаменте. называется кондуктор и встречается в сериях.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14838 Только в ссылке как оказалось -лишь общие фразы )) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
eilukha, кондуктор изделие индивидуальное, разрабатывается конкретно для своего случае из прокатных профилей, как было сказано с опиранием на бетонное основание, например подбетонку. Ваша задача бахнуть на кондуктор поменьше металла, при этом обеспечить проектное положение болтов при заливке бетона....
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
нашел картинку ) http://www.batkivshchyna.net/47909.files/image355.gif
На самом деле единственное что мне в голову приходит - это фундаменты под ветровые генераторы Лианозовского завода - там то ли серия, то ли типовой проект и в нем были кондукторы из уголков. Но думаю должны быть еще в сериях... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- легкие АБ (d30) к армокаркасу (d12) крепят? Или это хлипко? Ведь всё равно их, наверное, после укладки смеси чуток подравнивают окончательно... Ещё с учёбы картинка вспомнилась, когда этот кондуктор (не анкерный блок) опирался на края опалубки.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не такие уж и легкие))
Это вряд ли. Мне кажется, сложно подвинуть стержень, который находится в бетоне.. Эт чтоб не двигался при укладке и вибрировании.. |
|||
|