02.09.2016, 11:37 | #1 | |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691
|
||
Просмотров: 5169
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
1. Моделированием в МКЭ расчётных комплексах
2. Что замоделируете, то и посчитает 3. Думаю, что нет 4. Верить расчёту 5. В среднем для питера 300-500 по моему опыту. 1000 - оч хорошее основание 6. неравномерность осадок и треск полов, перегородок и т.п. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Большое спасибо.
Это вы в тс написали или кН ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Tyhig, мое мнение
1) Совместный расчет О-Ф-З в расчетных комплексах, без всякого "вырезания" локальных участков для расчета. 2) Узел колонна-фундамент можно смоделировать с помощью АЖТ (паук) и жесткая вставка у колонны на половину толщины фундамента. 3) Не верно 4) Полный бред! Армируйте на полное значение полученного в МКЭ комплексе результата. Как вариант экономии, на мой взгляд: фон - по минимальному проценту армирования, зоны с усилением - остальная арматура. Возможна унификация 5) Опять бред. Все зависит от геологии и давления под подошвой фундамента. 6) Следует так же учитывать, что половина момента учитывается при расчете на продавливание, а вторая половина - при расчете по нормальным сечениям. Если все же наступит предельное состояние, то раскроется трещина в фундаменте (нормальная или наклонная), арматура потечет, образуется пластический шарнир и усилия перераспределятся. Если конструкция выдержит - поздравляю, повезло, если нет - возможно прогрессирующее обрушение
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Видится единственный способ решить вопрос - разовое моделирование твердотельными элементами узла плиты 3х3 м с колонной по нагрузкам/реакциям из модели с пластинами и кроссом.
Из твердотельных элементов как-то пересчитать напряжения в армирование вручную. Не подскажете, где бы почитать про методы пересчёта напряжений объёмных элементов в армирование по граням ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Tyhig, не советую моделить объемниками. там вопросов будет больше, чем ответов.
Вам верно сказали, что иногда пики можно "сглаживать" или "осреднять". Но нужно это делать внимательно. Посмотрите качество триангуляции схемы - возможно у вас появились вырожденные КЭ. Если нет, то посмотреть общую картину - если пиковые значения только в 1-2 КЭ, то скорее всего можно будет безболезненно осреднять.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Цитата:
если плита проходит без поперечки, то не остаются Не знаю, чем вас смущают всплески - в моем восприятии они более, чем естественны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? | CorpAT | SCAD | 3 | 28.04.2015 09:06 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |